Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: Елена.Ш від 22 Лютий 2021, 10:59:04

Назва: Молниезациты мачты радиосвязи
Відправлено: Елена.Ш від 22 Лютий 2021, 10:59:04
Не подскажите по каким документам выполнять молниезащиту мачты радиосвязи, вопрос в токоотводе, всегда для молниезащиты применяли сталь круглую, а вот попалась картинка с изолированным проводником. В новых ДСТУ EN ничего такого не нашли.
Назва: Re: Молниезациты мачты радиосвязи
Відправлено: t-100 від 17 Березень 2021, 16:10:46
а вот попалась картинка с изолированным проводником.
из какого источника?
Назва: Re: Молниезациты мачты радиосвязи
Відправлено: Evgen Koc від 10 Червень 2021, 22:26:30
IEC TS 62561-8:2018 Lightning protection system components (LPSC) - Part 8: Requirements for components for isolated LPS Компоненти систем захисту від блискавки (LPSC) – Частина 8: Вимоги до компонентів для ізольованих LPS
Відповідно до Програми національної стандартизації 2021 такий ДСТУ IEC/EN має бути впроваджено методом ідентичного перекладу. У ТК315 вже почалася робота над цим. Надходження коштів від заінтересованих сторін (визначення взято з ДСТУ серії "Національна стандартизація") суттєво прискорить цей процес. beer
Назва: Re: Молниезациты мачты радиосвязи
Відправлено: Сугор від 11 Червень 2021, 11:15:01
Evgen Koc, а в какой части документа есть требование делать изолированую молниезащиту? При том что в самом документе написано, что это рекомендации
На счет надходження коштів.... а кто, по Вашему мнению, должен быть заинтерисован в принятии документа? Вот мне кажется что самым заинтерисованым лицом является ОВО, не ужели у этой уважаемой организации денег нет? Или Вы хотите поднять свои продажи за счет других?
Назва: Re: Молниезациты мачты радиосвязи
Відправлено: happym від 11 Червень 2021, 16:21:16
Трішки про фінансування стандартів. Це не в підтримку ОБО, тим паче я у них в опалі.
Сам брав участь в прийняті стандартів по ПЗІП, тому що, надоїло було дивитись, як над ними "знущаються" на стадії від проектування до монтажу.
Скажу одне, платять одні - а заробляють на цьому всі інші. Виробник чи продавець, якщо він не монополіст в даній галузі, завжди буде в збитку від фінансування нормативних документів (стандартів).
П.С. Той ізольований блискавкозахист прекрасно робиться з використанням не дорогих ізоляційних штанг та звичайної катанки. Раз в 5-10 буде дешевше, ніж використовувати спеціальний кабель.
Назва: Re: Молниезациты мачты радиосвязи
Відправлено: Сугор від 11 Червень 2021, 18:57:06
happym, я не вижу причин применять изолированый токоотвод, нормы этого не требуют