Доброго времени суток.
Может кто знает или сталкивался - допускается ли нормами установка спринклерных оросителей автоматического водяного пожаротушения с разным к-фактором на одном узле управления?. Вроде как по EN запрет есть но не могу найти пункт. Заранее спасибо за ответ.
-
на сколько мне известно запрета прямого нет, зато есть указание на применение спринклеров в пункте 14.2.1 табл. 37.
А в других местах К-фактор фигурирует в конфигурациях распределительных трубопроводов, а с разными это практически невыполнимо...т.е. Вы вряд-ли сможете построить карту орошения и расчитать секцию