Назва: Установка спринклерных оросителей автоматического водяного пожаротушения с разным к-фактором на одно
Відправлено: ololopam від 09 Лютий 2021, 15:44:20
Доброго времени суток.

Может кто знает или сталкивался - допускается ли нормами установка спринклерных оросителей автоматического водяного пожаротушения с разным к-фактором на одном узле управления?. Вроде как по EN запрет есть но не могу найти пункт.  Заранее спасибо за ответ. 
Назва: Re: Установка спринклерных оросителей автоматического водяного пожаротушения с разным к-фактором на
Відправлено: t-100 від 11 Лютий 2021, 16:53:31
на сколько мне известно запрета прямого нет, зато есть указание на применение спринклеров в пункте 14.2.1 табл. 37.
А в других местах К-фактор фигурирует в конфигурациях распределительных трубопроводов, а с разными это практически невыполнимо...т.е. Вы вряд-ли сможете построить карту орошения и расчитать секцию