Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: yuli від 10 Листопад 2020, 15:09:21
-
Добрый день!
Такой вопрос - можно ли делать второй выход из РУ-0,4 кВ в помещение РУ-10 кВ?
Спасибо
-
4.2.85 Виходи із 3РУ потрібно виконувати з дотриманням таких вимог:
- за довжини РУ до 7 м дозволено мати один вихід;
- за довжини РУ понад 7 м до 60 м потрібно передбачати два виходи по його
кінцях; дозволено розташовувати виходи із РУ на відстані 7 м від його торців;
- за довжини РУ понад 60 м, крім виходів по його кінцях, потрібно передбачати
додаткові виходи з таким розрахунком, щоб відстань від будь-якої точки коридору
обслуговування, керування або вибухового коридору до виходу була не більше
ніж30 м. Виходи може бути виконано назовні, на сходову клітку або в інше виробниче
чи складське приміщення категорії Г або Д, а також в інші відсіки РУ, відділені від
даного протипожежними дверима з межею вогнестійкості, не меншою ніж ЕІ 30.
У багатоповерхових РУ другий і додатковий виходи може бути передбачено також
на балкон із зовнішніми пожежними сходами.
4.2.88 Двері з РУ повинні відчинятися в напрямку інших приміщень або назовні
та мати самозамикальні замки, які відкриваються без ключа з боку РУ. Двері між відсіками одного РУ або суміжними приміщеннями двох РУ повинні
мати пристрій, який фіксує двері в зачиненому положенні і не перешкоджає
відчиненню дверей в обох напрямках.
Двері між приміщеннями (відсіками) РУ різних напруг повинні відчинятися
в бік РУ з нижчою напругою.
-
можно ли делать второй выход из РУ-0,4 кВ в помещение РУ-10 кВ
При умові , якщо ці РУ перебувають у віданні одного й того самого персоналу (наприклад, лише персоналу енергопідприємства або лише персоналу споживача)
-
При умові , якщо ці РУ перебувають у віданні одного й того самого персоналу (наприклад, лише персоналу енергопідприємства або лише персоналу споживача)
Де про це сказано?
-
Де про це сказано?
yuli, есть такое требование, то ли в ПУЭ то ли в ПТЭЭ. Ну и по логике, если РУ10 "принадлежит" Облэнерго, а РУ0,4 - потребителю, то логично предположить что должны быть какие-нибудь ограничения в сообщении между этими помещениями. Так же по логике вещей доступ в эти помещения ограничен группой допуска, к примеру, у потребителя может не быть персонала с группой свыше 1000В, т.е. этот персонал не может находится в помещении РУ10кВ
-
Де про це сказано?
ПРАВИЛА технічної експлуатації електроустановок споживачів
3.2. Приміщення РУ споживача, що мають обладнання, яке перебуває під напругою або на яке може бути подана напруга, та приміщення сторонніх організацій, які прилягають до цих приміщень, повинні бути ізольованими від останніх і мати окремий вихід, який замикається.