Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: andry від 04 Листопад 2020, 14:04:10

Назва: токоотводы и газовая труба
Відправлено: andry від 04 Листопад 2020, 14:04:10
добрый день.
подскажите пожалуйста ссылку на документ где указывается минимальное расстояние токоотводов молниезащиты до газовых труб (для Украины)
Назва: Re: токоотводы и газовая труба
Відправлено: my_move від 04 Листопад 2020, 16:08:16
Правило відступу від доземного провідника ("токоотвода") однакове що для газових труб, що для пухнастих котиків: дотримуйся розподільчої відстані.

ДСТУ EN 62305-3:2012 Захист від блискавки. Частина 3...
6.3.1. Загальні положення
Електричне ізолювання системи перехоплення або системи доземних провідників від металевих частин конструкції, металевого устаткування та внутрішніх систем може бути досягнуто шляхом створення роздільної відстані, s між частинами.