Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Освітлення => Внутрішнє освітлення => Тема розпочата: Елена.Ш від 08 Жовтень 2020, 10:18:57
-
Возможно ли такое: к светильникам вести кабель АВВГ 2х16, а в распределительных коробках возле каждого светильника, разделять РЕN на N и PE, и светильник уже подсоединять АВВГ 3х2,5.
-
Елена.Ш, теоретически, такое решение возможно. Но, лично мое мнение, что такое решение не правильное, если речь не идет о частичной реконструкции. Нормы рекомендуют делить РЕN во ВРУ, но вроде бы не запрещают это делать в других местах.
и светильник уже подсоединять АВВГ 3х2,5
а вот здесь нормы категоричны и на сечении до 16мм2 требуют только медь, при этом автомат должен защищать всю линию