Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: dimon-ru-80 від 13 Вересень 2020, 17:23:13
-
Доброго всем времени суток.
Прошу помощи коллег. Заказчик хочет заменить существующие светильники в старом цехе на новые. Причем только заменить светильники на LED и установить узлы учёта на существующие линии. Существующие светильники по старым проектам "занулены на нейтральный провод питающей линии". Просят проект....
Может кто сталкивался с подобной ситуацией? Как в проекте правильнее указать что замене подлежат только светильники а кабельная разводка остается существующей (естественно при прохождении её по условию однофазного ткз и не срабатыванию линейного автомата при пусковом токе группы светильников). Понимаю что в ПУЭ есть требование :
п. 6.1.33 Освітлювальні мережі треба виконувати відповідно до вимог глав 1.7,
2.1, 2.2, 2.3, 2.4 та 6.2-6.4 цих Правил, НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови
електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок», ДБН В.2.5-27-2006
«Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд» та вимог
відповідних будівельних норм і правил.
Освітлювальні мережі дозволено виконувати з такими системами заземлення:
ТN-С-S, ТN-S, ТТ та ІТ.
Но это большой старый цех и существующие линии питания ни кто менять не собирается, заменить хотят только светильник и провод для ответвления от коробки.
-
И еще, подскажите пожалуйста на старой схеме уставка АП50 3МТ - К10. Имеется ввиду время - токовая характеристика срабатывания "К" 12Iном.?
(https://picua.org/image/MjtUYF)
-
dimon-ru-80, сдается мне, что проводку придется менять. а сколько лет сетям?
1. скорее всего она алюминиевая.
2. срок службы кабеля - 30 лет.
1+2=3 :D при замене светильников при манипуляции с проводами они будут ломаться.
4. Если заказчик хочет проект, то это уже реконструкция следовательно система заземления должна быть ТN-С-S, хотя бы от щита освещения.
5. У ЛЕД светильников могут быть существенные пусковые токи, поэтому, возможно, существующая схема подключения и существующие автоматы могут не прокатить.
6. В существующем щите просто может не хватить места для учета.
Если заказчику денег жалко, то он может заменить светильники силами обслуживающего персонала без проекта.
-
И еще, подскажите пожалуйста на старой схеме уставка АП50 3МТ - К10. Имеется ввиду время - токовая характеристика срабатывания "К" 12Iном.?
У АП50 характеристик В, С, Д, К нет, это советский девайс
-
Узел учета, схема включения и линейные автоматы новые с переподключением старых линий. По пусковому току светильников не всё так однозначно :) Проводили опыт, видео есть. На однофазную линию с автоматом ВА47-29 С16 от IEK :D вешали 20 светильников с пусковым импульслом около 60А у каждого по документам производителя (Блоки питания в светильниках Meanwell). Дубовый автомат не срабатывал :) Сами Meanwell на С16 не рекомендуют вешать больше 6 БП.
У АП50 характеристик В, С, Д, К нет, это советский девайс
Так что тогда в таблице может значить "уставка К10"? hmmmm
(https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/9/13/275e83153b69f60580f866242bde3941-full.jpg)
-
https://www.avtomats.com.ua/1912-device_ap50b_ap_50.html (https://www.avtomats.com.ua/1912-device_ap50b_ap_50.html)
-
Да гуглил уже и читал про них....Зачем УКРГИПРОМЕЗ на всех схемах перед номиналом "К" писали? Просто интересно. И в таблицах и на однолинейках.
-
буквой К обозначают реле, контакторы, пускатели. Если честно, уже давно не имел дела с АП50, думал что их все уже заменили, но никогда не встречал такого обозначения. Я так понимаю, что К10 обозначает тепловое реле 10А. Но тогда странно, для теплового реле пускателя написали просто 5А, хотя по идее должны были написать КК10
-
К10 обозначает тепловое реле 10А
К10 комбінований розчіплювач (тепловий + електромагнітний) , так раніше позначали розчіплювачі Т-тепловий , Е-електромагнітний , К- комбінований Т+Е
-
К10 комбінований розчіплювач
Дуже дякую. Добре, що є в кого проконсультуватися.