Назва: Установить счетчик возле кабельной сборки.
Відправлено: saveleva від 07 Вересень 2020, 15:56:21
Добрый день. Есть кабельная сборка (на фото), ДТЭК требует установку счетчика Iskra MT174-D2 и шкафа  ЛУЗОД-GSM РТС-2000-VEG в этой точке. В самом шкафе сборки места для єтого оборудования нет. Можно ли установить его на стене рядом в отдельном шкафу? Есть ли у кого готовіе конструктивніе решения? Помогите, пожалуйста, советом или готовой инсталляцией.
Назва: Re: Установить счетчик возле кабельной сборки.
Відправлено: Сугор від 07 Вересень 2020, 18:24:05
Можно ли установить его на стене рядом в отдельном шкафу?
saveleva, конечно можно, только в существующем шкафу нужно будет сделать реконструкцию: сдвинуть или заменить вводной автомат и установить ТТ
Назва: Re: Установить счетчик возле кабельной сборки.
Відправлено: saveleva від 08 Вересень 2020, 09:14:12
Мне только на одно присоединение нужно до 100А. А ЛУЗОД 300х300 не знаю как установить, все равно не влазит. Ищу отдельный шкаф для счетчика и для него, пока не могу подходящее найти(
Назва: Re: Установить счетчик возле кабельной сборки.
Відправлено: Сугор від 08 Вересень 2020, 11:54:50
А ЛУЗОД 300х300 не знаю как установить, все равно не влазит. Ищу отдельный шкаф для счетчика и для него, пока не могу подходящее найти(
saveleva, на сколько я понял ЛУЗОД-GSM РТС-2000-VEG идет уже в шкафу https://shop.voltenergo.com.ua/shkaf-dlya-peredachi-dannyh-luzod-gsm-rts-2000-veg.
Как вариант предложи заказчику реконструкцию шкафа - замена предохранителей на автоматы, по идее места должно освободится прилично
Назва: Re: Установить счетчик возле кабельной сборки.
Відправлено: Shturman від 08 Вересень 2020, 11:55:12
и установить ТТ
Iskra MT174-D2
цей лічильник прямого ввімкнення на 120 А. То про які трансформатори струму мова?

Назва: Re: Установить счетчик возле кабельной сборки.
Відправлено: Shturman від 08 Вересень 2020, 11:57:38
Ще варіант замінити корпус шафи на більший і встановити в ньому і лічильник і окремий ящик ЛУЗОД
Назва: Re: Установить счетчик возле кабельной сборки.
Відправлено: Андрюха РЗА від 08 Вересень 2020, 12:09:11
Как вариант предложи заказчику реконструкцию шкафа - замена предохранителей на автоматы, по идее места должно освободится прилично
Тоді вже простіше замінити всю збірку на аналогічну із обліком. Але ж це гроші...
Назва: Re: Установить счетчик возле кабельной сборки.
Відправлено: Сугор від 08 Вересень 2020, 13:08:03
Андрюха РЗА, проще, но не дешевле
Shturman, про ТТ - просто не вникал какой там счётчик.
Назва: Re: Установить счетчик возле кабельной сборки.
Відправлено: saveleva від 09 Вересень 2020, 12:26:27
"ЛУЗОД-GSM РТС-2000-VEG идет уже в шкафу" Да, в шкафу, но есть страх, что наши люди стырят его с пустыря)
Назва: Re: Установить счетчик возле кабельной сборки.
Відправлено: Сугор від 09 Вересень 2020, 14:20:39
saveleva, а почему этот шкаф не установить у потребителя? насколько я понял он передает данные через GSM и быть доступным для осмотра с улицы необязательно