Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Сповіщення про пожежу => Тема розпочата: abaddon113 від 01 Липень 2020, 14:53:32

Назва: Оповіщеня клініки
Відправлено: abaddon113 від 01 Липень 2020, 14:53:32
Доброго дня! Прошу розсудити. Питання не у виборі типу, а у технічних засобах для забезпечення СО-4 для приміщень що реконструюються під клініку:
-для СПС два датчика на точку;
-диспетчеризація СПЗ (простими словами підключення ППКП до компютера);
-мовленнєве оповіщення (ВЕЛЛЕЗ). Оскільки п7.101 враховуючи зміну №2 до ДБН В.2.2-10-2001 відмінив оповіщення тільки адміністративного і медичного персоналу, то засобами ВЕЛЛЕЗ забезпечуємо необхідний рівень звукового тиску у всіх приміщеннях (в т.ч. операційні, тема яких дуже гаряче обговорювалась раніше);
-світлові покажчики "Вихід";
-світлові покажчики напрямку руху;
-переговорні пристрої;
і саме складне
-черговість оповіщення спочатку обслуговуючий персонал, а потім усі інші..... Хто відноситься до чергового персоналу? ординаторська, сестринська?
-ДБН В.2.2-40:2018, п.10.13 "Синхронною (звуковою і світловою) сигналізацією, підключеною до СО слід обладнувати приміщення відвідувані МГН...". По логіці речей, якщо це клініка то там в принципі можуть бути скрізь МГН, крім того цей же ДБН, п.3.23 ".... до МГН віднесені люди з тимчасовим порушенням здоровя", тобто це усі палати. Звідси виходить що у всіх приміщенях крім гучномовців будуть ще світлову покажчики як наприклад "ОС-6.8 ПОЖЕЖА"?
Назва: Re: Оповіщеня клініки
Відправлено: SashAA від 01 Липень 2020, 15:10:09
ДБН В.2.2-40:2018, п.10.13 "Синхронною (звуковою і світловою) сигналізацією, підключеною до СО слід обладнувати приміщення відвідувані МГН..."
Ранее в ветке обсуждалось что это не система пожарной защиты. Выдавайте сигнал и на включение данной системы и давайте задание заказчику на её внедрение ибо по 9.4.11 56 ДБНа запрещается использовать звуковые оповещатели и громкоговорители в одном помещении. 
Назва: Re: Оповіщеня клініки
Відправлено: rga від 01 Липень 2020, 15:38:19
Хто відноситься до чергового персоналу? ординаторська, сестринська?
Насколько я понимаю, это все помещения, которые не предназначены для посещения больными. Комнаты отдыха, гардеробные персонала, кабинет главврача, заместителей, кухня (если отделена от помещения приема пищи), складики разные и т.п.
По логіці речей, якщо це клініка то там в принципі можуть бути скрізь МГН
Кроме помещений персонала. :)
Там МГН, вроде, нечего делать, тем более когда этого самого персонала нет, а если есть, то персонал выведет.
Назва: Re: Оповіщеня клініки
Відправлено: t-100 від 03 Липень 2020, 09:56:46
-черговість оповіщення спочатку обслуговуючий персонал, а потім усі інші..... Хто відноситься до чергового персоналу? ординаторська, сестринська?
-ДБН В.2.2-40:2018, п.10.13 "Синхронною (звуковою і світловою) сигналізацією, підключеною до СО слід обладнувати приміщення відвідувані МГН...". По логіці речей, якщо це клініка то там в принципі можуть бути скрізь МГН, крім того цей же ДБН, п.3.23 ".... до МГН віднесені люди з тимчасовим порушенням здоровя", тобто це усі палати. Звідси виходить що у всіх приміщенях крім гучномовців будуть ще світлову покажчики як наприклад "ОС-6.8 ПОЖЕЖА"?
уже не однократно писалось, что "МГН" это далеко не все и помещения в которых они могут быть тоже...
Предложение Вам взять задание или раздел "доступность", но лучше задание - пусть заказчик с ГАП/ГИП это определяет - ведь МГН не пожарный вопрос!
Назва: Re: Оповіщеня клініки
Відправлено: Protivoves від 17 Березень 2021, 15:36:06
    Здавствуйте.
    Подходят ли для СО-3 или СО-4 речевые оповещатели, которые после писка озвучивают записанную речь-оповещение, и подключенные напрямую к ППКП ?
    Или нужно устанавливать систему типа Веллез (или подобное если оно есть в Украине) ?
    Ведь нужно выполнять поочередное оповещение персонала и потом остальных. А стандартные ППКП не умеют делать поочередное оповещение.  К тому же где может быть прописано как именно должно быть выполнено речевое оповещение - в смысле можно ли использовать первый вариант, который я описал ?
Назва: Re: Оповіщеня клініки
Відправлено: rga від 17 Березень 2021, 17:22:32
    Подходят ли для СО-3 или СО-4 речевые оповещатели, которые после писка озвучивают записанную речь-оповещение, и подключенные напрямую к ППКП ?
    Или нужно устанавливать систему типа Веллез (или подобное если оно есть в Украине) ?
    Ведь нужно выполнять поочередное оповещение персонала и потом остальных. А стандартные ППКП не умеют делать поочередное оповещение.  К тому же где может быть прописано как именно должно быть выполнено речевое оповещение - в смысле можно ли использовать первый вариант, который я описал ?

В принципе, на стандартном ППКП можно запрограммировать запуск Сенковских речевых оповещателей в какой-то последовательности, если, конечно, имеет набор модулей выхода с определенным функционалом, типа программируемых задержек и т.п. Но при этом потребуется еще и организовывать ручной пуск. На мой взгляд, тут экономия не стоит затрат на изобретательство схем управления. О Веллезе написала здесь:
http://eom.com.ua/index.php/topic,21195.msg195731.html#msg195731 (http://eom.com.ua/index.php/topic,21195.msg195731.html#msg195731)