Господа подскажите как правильно в данном случае сделать контур заземления для насосной станции, синий контур это щитки питания на стене, и где расположить шину уравнения потенциалов если возможные калюжи на полу помещения ???
-
Для какого оборудования?
-
все насосы, 8 штук , 2 из которых пожаротушения
-
Господа подскажите как правильно в данном случае сделать контур заземления для насосной станции,
rooobert, контур не нужен, нормы не требуют. Достаточно завести от щита ВРУ кабель с РЕ жилой. Кстати, на лестничных клетках ставить щиты нельзя
-
Для какого оборудования?
тогда вынужден вас огорчить - контур заземления указанного оборудования выполняется отдельно от РЩ
-
эти 2 шкафа это и есть 2 РЩ, я два кабеля тяну от ТП 4-х жильных, вопрос как их правильно заземлить ? дырявить пол внизу и забивать глубинный электрод ?
-
эти 2 шкафа это и есть 2 РЩ, я два кабеля тяну от ТП 4-х жильных, вопрос как их правильно заземлить ? дырявить пол внизу и забивать глубинный электрод ?
проложить шину заземления внутри помещения и вывести её на внешнюю сторону здания, заземлители у строить на нормативном расстоянии от здания
-
дырявить пол внизу и забивать глубинный электрод ?
rooobert, не надо ничего дырявить и забивать. РЕN жилу питающего кабеля необходимо присоединить к РЕ и N шинам в РЩ, к СУП здания и в помещении насосной