Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Освітлення => Тема розпочата: andery від 15 Травень 2020, 08:40:00
-
Ситуация:
Хороший заказчик заказал у местного производителя светильники такие как на картинке:
(http://eom.com.ua/index.php?action=dlattach;topic=29354.0;attach=30165;image)
Длина 1500мм. Световой поток выше 9000 Лм.
Забрали светильники в поспорте написано 6480Лм+-10% ).
Позвонил - сказали что перепутали паспорта.
Повесили 2 светильника в кабинет 4х3.5м высота потолка 3.2м, высота подвеса 2.8м.
Есть люксметр, который показывает 420Лк столе (0.8м над столом) ровно под светильником при включенных 2 светильниках. Если люксметр отодвинуть на 0.5м от проекции светильника, но показывает уже 300Лк.
Как правильно расчитать световой поток светильника, имея показания люксметра.
Для примера, вбил в диалюкс 2 светильника Световых Технологий длинной 1500мм и вручную поменял световой поток на 6000Лм.
Вот какая картинка получилась:
(http://eom.com.ua/index.php?action=dlattach;topic=29354.0;attach=30166;image)
А 800Лк на люксметре и близко не показывется )
По ощущениям, там у светильника и 6000Лм нет.
-
Ось такі світильники:
-
andery, в диалюксе очень много зависит от выбраных коэффицентов. по умолчанию принимается очень чистое помещение (0,8), я меняю на чистое помещение (0,67). С коэффициентом отражения поверхностей труднее, если есть возможность поверхностям назначаю цвет и материал, если нет - выбираю среднее из стандартных значений.
Для примера, вбил в диалюкс 2 светильника Световых Технологий длинной 1500мм и вручную поменял световой поток на 6000Лм.
мне кажется это не совсем правильно, для каждого светильника свои КСС.Длина 1500мм. Световой поток выше 9000 Лм.
И как-то не верится в такие характеристики. А какая мощность светильника? как-то не встречал светильников с светоотдачей на много превышающей 100Лм/Вт
-
Как правильно расчитать световой поток светильника, имея показания люксметра.
Ніяк. Точно світловий потік можна визначити тільки в фотометричній сфері (https://www.google.com/search?q=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%88%D0%B0%D1%80&sxsrf=ALeKk00xfPnGN3qHRbqwu5ZbCcFvxMIkZQ:1589528601767&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjdmKy9r7XpAhVKposKHdsGBBMQ_AUoAXoECBEQAw&biw=1536&bih=674).
Приблизно можна визначити:
1. Заміряти потужність та помножити на 100Лм/Вт
2. Розібрати світильник, та глянути які світлодіоди там використовуються
-
И как-то не верится в такие характеристики. А какая мощность светильника? как-то не встречал светильников с светоотдачей на много превышающей 100Лм/Вт
https://visionlighting.ua/product/linejnyj-svetilnik-link-1-5-direct/ (https://visionlighting.ua/product/linejnyj-svetilnik-link-1-5-direct/)
112Лм/Вт украинский производитель, цена немного "кусается" зато гарантия 5 лет.
https://www.ltcompany.com/ru/products/types/commercial-luminaires/suspended-luminaries/izar-line-p-led/ (https://www.ltcompany.com/ru/products/types/commercial-luminaires/suspended-luminaries/izar-line-p-led/)
есть 155Лм/Вт цена - "космос"
У меня есть старый буклет этого производителя - он заявляет 165Лм/Вт :)
-
C коеф. 0.67
-
andery, не собираюсь рекламировать СТ, но у Визион не указаны пусковые токи. Если Визион проектируют освещение в Диалюкс, то у них должны быть файлы КСС для своих светильников. Не пробовал подобрать что-то у Филипса?
-
Сугор, светильники уже куплены и установленны.
Сейчас стоит задача определить обманул ли производитель (продавец) покупателя или нет.
Стоит ли к этому продавцу обращаться в будущем или нет?
На картинке расчет в диалюксе при светильниках 6000Лм, коеф. 0.67, отражение от поверхностей 20%.
КСС у всех этих светильников приблизительно одинаковая.
-
Сейчас стоит задача определить обманул ли производитель (продавец) покупателя или нет.
Чтобы проверить нужно на полу нарисовать сетку, сделать замеры и попробовать нарисовать люксограмму
-
Стоит ли к этому продавцу обращаться в будущем или нет?
Є можливість розібрати світильник, та глянути що за світлодіоди, та порахувати їхню кількість?
-
Андрію, запитайте IES/LDT файли у виробника.
Поміряти в фотометричній кулі, або інтегруванням з вимірів гоніофотометра, лаби є.
(https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/8216/1/r_5_2.pdf (https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/8216/1/r_5_2.pdf))
На сайті в них немає виконання 9000 лм.
Світлодіоди на сайті https://visionlighting.ua/product/linejnyj-svetilnik-link-1-5-direct/ (https://visionlighting.ua/product/linejnyj-svetilnik-link-1-5-direct/)
пишуть Duris 2835 9v 100mA - 1 Вт; 112 лм/Вт системи.
Дані виробника: https://www.osram.com/ecat/DURIS%C2%AE%20E%202835%20GW%20JTLRS1.CM/com/en/class_pim_web_catalog_103489/global/prd_pim_device_4061045/ (https://www.osram.com/ecat/DURIS%C2%AE%20E%202835%20GW%20JTLRS1.CM/com/en/class_pim_web_catalog_103489/global/prd_pim_device_4061045/)
З них світловіддача - 110 ... 140 lm для 4000 К.
А + втрати на рефлекторі, + на розсіювачі, +теплові втрати, + на драйвері...
Як в них вийшла ефективність системи 112 лм/Вт - питання...
Мабуть, ряд потужностей (20 W, 34 W, 40 W, 60 W) х 112 лм/Вт = ряд потоків (2240 lm, 3808 lm, 4480 lm, 6600 lm)
:D
Видно, що не міряли.
-
knjaz, світильники куплені не у візіонлайт, візіонлайт наведений для прикладу.
-
Повесили 2 светильника в кабинет 4х3.5м высота потолка 3.2м, высота подвеса 2.8м. Есть люксметр, который показывает 420Лк столе (0.8м над столом) ровно под светильником при включенных 2 светильниках. Если люксметр отодвинуть на 0.5м от проекции светильника, но показывает уже 300Лк.
Если бы это было типа загадкой, я бы ответил, что перед нами LED светильник мощностью 32...35 Вт, с потоком 3800...4200 лм.
И, да, понижающие коэффициенты в расчетах Dialux в данном случае не нужны. Они учитывают деградацию осветительной системы во времени, скажем, какова будет освещенность года через три, а тут все новое, и результат нужен на сейчас.