Проєктування => Освітлення => Аварійне освітлення => Тема розпочата: Evgeniy від 09 Серпень 2009, 13:55:22
-
Такой вот вопрос - обязательно ли в детсадиках предусматривать аварийное освещение? И если да то откуда его запитывать?
-
ДБН В.2.2-4-97 Дитячі дошкільні заклади . Там все написано .
-
ДБН В.2.2-4-97 Дитячі дошкільні заклади . Там все написано .
Огромное спасибо! :thumbsup:
-
Подскажите, а какие светильники(лампы) ставить на аварийное освещение????????
-
Я передбачаю для аварійного освітлення світильники на напругу 220 В з вмонтованими акумуляторами , вибір є дуже великий і за потужністю , ціною і ступенем захисту (IP) . При наявності лише одного вводу такі світильники забезпечують хорошу надійність нормальної роботи аварійного освітлення .
-
А если 2 ввода - можно от разных вводов и без аккумуляторов?
-
Звичайно що можна .
-
Проектую дитячий садок. ДБН В.2.2-4-97 Зобовязує встановлювати бактирицидні лампи а по яким критеріям розраховується кількість ламп на площу залу для фізкультурних і музичних занять
-
Дядя,
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БАКТЕРИЦИДНЫХ ЛАМП ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОЗДУХА И ПОВЕРХНОСТЕЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ (УТВ. МИНЗДРАВМЕДПРОМОМ РФ 28.02.1995 N 11-16/03-06)
http://infopravo.by.ru/fed1995/ch04/akt16225.shtm
Хоть и Российские но думаю пригодятся.
Кстати, есть бактерицидные лампы, безопасные для людей типа Дезар - см. http://www.dezar.ru/
Выбор этих рециркуляторов по характеристике и объему помещения - http://www.kelly.ru/dezar.htm
Кстати, сейчас тоже столкнулся с детским садом, нормированную освещенность берите по ДБН "Естественное и искусственное освещение". Например, в ДБН 23 значения освещенности для игровых, групповых и т.д. - 200 лк, в ДБН 28 - уже 400 лк.
-
hi_tech,gj ,по бактирицидним лампам спасибі , а про зміни ДБН я вже вкурсі якраз вчора ті приміщення перераховував, Но все равно спасибо :thumbsup:
-
Народ подскажите схема аварийного освещения чертится на отдельном листе или вместе с общим? :(
-
можно вместе, если место позволяет, а если сильно "плотный" чертеж:
ГОСТ 21.608-84
2.4.4. При большом числе линий питающей сети, групповой сети и сети управления освещением указанные сети и относящееся к ним электрическое оборудование допускается изображать на отдельных листах и в разных масштабах.
-
В детском саду наружное освещение выполнено по периметру здания прожекторами на крыше. Необходимо заменить кабель. Кабель будет проложен по стене. Какой кабель устойчив к ультрафиолету? Чувствую, что на форуме этот вопрос обсуждался, но не могу найти. Как на счет ВВГнг? В интернете он устойчив к ультафиолету.
-
Как на счет ВВГнг?
designer, ВВГнг - неустойчив. Кабели устойчивые к УФ - достаточно дороги. Как вариант - проложить кабель в гофре или ПВХ трубе или прикрыть козырьком
-
Нужен кабель в полиэтиленовой оболочке.
-
А как на счет:
Re: Ответвление для прожектора на опоре.
« Ответ #12 : 23 Июня 2010, 10:17:04 am
Roman3R: Тяжпромэлектропроект . "Инструктивные указания по проектированию электротехнических промышленных установок" №4 1978 г.
стр. 17 . Вопрос 13 . Необходимо ли предусматривать защиту кабелей АВВГ и АВРГ от солнечной радиации ?
Решение . По данным Всесоюзного научно-исследовательского института кабельной промышленности оболочки кабелей этих марок устойчивы к солнечной радиации и защиты не требуют ..
или это было давно? (что-нибудь отменяющее есть?)
№4 1978 г.