Возникла следующая проблема - надо запитать аппарат контактной точечной сварки N=75кВА, Nмах=220кВА. Больше никакой информации нет.
Могу ли я предусмотреть автоматический выключатель и кабель, исходя из того, что соs такого аппарата = 0,5? У меня получилось, что при cos=0.5, я должен выбрать автоматический выключатель и кабель на ток 335А. Это правильно? Дело в том, что мне не приходилось еще подключать такие сварочные аппараты. Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Буду очень благодарен за совет
-
plotpik, нужно искать паспорт на оборудование. Сварочники работают в повторнократковременном режиме.
-
нужно искать паспорт на оборудование
Полностью поддерживаю, в паспорте должны быть рекомендации по сечению кабеля(в зависимости от расстояния), а также допустимый нижний порог напряжения по которому можно провести расчеты.Если данных нет-тогда по максимальной мощности лучше считать,учитывая что там будет очень большая реактивная составляющая(соответственно падение напряжения).Если расстояние большое,то возможно целосообразно будет установка тиристорной КУ около сварочного поста,чтобы разгрузить линию и уменьшить сечение кабеля и потери.Кроме того желательно знать длительность рабочих циклов сварки,трехфазное или пофазное включение...Вот например реальный процесс точечной сварки:
-
А еще в паспорте должна быть схема внутренняя. Чтобы не оказалось так, что он на двух фазах сиди только.