Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: SinSilence від 14 Квітень 2020, 20:54:40

Назва: Соединение заземляющего устройства опоры 0,4 кВ с опорой
Відправлено: SinSilence від 14 Квітень 2020, 20:54:40
В п.2.5.127 ПУЭ указано что "Місце приєднання заземлювального пристрою до залізобетонної опори має бути доступним для виконання вимірювань без підняття на опору". Отличаются ли способы измерения сопротивления ЗУ на опорах 0,4 и 10 кВ? Почему нет такого же прямого требования к опорам 0,4 кВ? Нужно/можно ли применять это требование к опорам 0,4 кВ? Прошу поделиться мыслями, а лучше знаниями
Назва: Re: Соединение заземляющего устройства опоры 0,4 кВ с опорой
Відправлено: grun від 14 Квітень 2020, 21:30:13
Нужно выполнять и на опорах 0,4кВ если выполняется такое присоединение, например нужно выполнить повторное заземление PEN-проводника на существующей опоре старой линии, то спуск катанки по опоре присоединяется к заземлителю с помощью зажима ПС-1-1
Назва: Re: Соединение заземляющего устройства опоры 0,4 кВ с опорой
Відправлено: Сугор від 14 Квітень 2020, 21:45:32
SinSilence, на опорах 0,4кВ "точка" присоединения ЗУ уже выполнена в конструктиве опоры (выпуск арматуры сверху и снизу опоры) https://ukfreewell.com.ua/gbi/opora-lep-stolbyi-linii-elektroperedach/sv-95-3-stojka-opory-linii-elektroperedachi-detail.html
Quote (selected)
2.4.39 З’єднання захисних і заземлювальних провідників між собою, приєднання їх до верхнього заземлювального випуску стояка залізобетонної опори, до гаків і кронштейнів, а також металоконструкцій опор та устаткування, установленого на опорах, необхідно виконувати за допомогою зварювання або болтового з’єднання.
Приєднання заземлювальних провідників (спусків) до заземлювачів у землі виконують шляхом зварювання.
Назва: Re: Соединение заземляющего устройства опоры 0,4 кВ с опорой
Відправлено: grun від 15 Квітень 2020, 12:22:38
присоединения ЗУ уже выполнена в конструктиве опоры
Это верно, я выше описал про случай
має бути доступним для виконання вимірювань без підняття на опору
На старых ВЛ-0,4 с ж/б опорами всегда было так, что заземляющего выпуска не было.
Назва: Re: Соединение заземляющего устройства опоры 0,4 кВ с опорой
Відправлено: Сугор від 15 Квітень 2020, 12:47:35
На старых ВЛ-0,4 с ж/б опорами всегда было так, что заземляющего выпуска не было.
grun, за все опоры не скажу, но на опорах этой серии выпуск был всегда.
має бути доступним для виконання вимірювань без підняття на опору
На опорах 0,4кВ заземляется PEN проводник и нормы предъявляют требования как к ЗУ каждой опоры так и к общему сопротивлению повторного заземления всех ЗУ, которое можно измерить на выходе из ТП. В сетях ВЛ 10кВ нейтрального проводника нет, а заземлению подлежит арматура...
Назва: Re: Соединение заземляющего устройства опоры 0,4 кВ с опорой
Відправлено: SinSilence від 20 Листопад 2020, 11:22:01
Нужно выполнять и на опорах 0,4кВ если выполняется такое присоединение
Я же не про это спрашиваю, а про доступ к точке присоединения и про измерение ЗУ.  :wall:
Назва: Re: Соединение заземляющего устройства опоры 0,4 кВ с опорой
Відправлено: SinSilence від 20 Листопад 2020, 11:36:02
на опорах 0,4кВ "точка" присоединения ЗУ уже выполнена в конструктиве опоры (выпуск арматуры сверху и снизу опоры
Даже не знаю что ответить. Как тогда называется "точка" присоединения ЗУ к выпуску? В в/в ж/б опорах выпуски по-другому соединяют (они же разные, ага)? И зачем мне точка внутри опоры, что с ней делать? Трындеть о ней? :wall:
Может еще попробуем разок топик прочитать. Там было шо-то про измерения..
Назва: Re: Соединение заземляющего устройства опоры 0,4 кВ с опорой
Відправлено: Сугор від 20 Листопад 2020, 14:24:11
SinSilence, попытайтесь сформулировать вопрос более конкретно, а то не понятно что Вам нужно. Подземная часть опоры является естественным ЗУ. Попробуйте поискать ответ в типовых проектах их на просторах интернета аж кишит
Назва: Re: Соединение заземляющего устройства опоры 0,4 кВ с опорой
Відправлено: SinSilence від 11 Листопад 2021, 11:59:12
попытайтесь сформулировать вопрос более конкретно
В топике более чем конкретно сформулировано. Должно ли быть доступно место измерения ЗУ на опорах 0,4 кВ, так же как на опорах выше 1 кВ?
Назва: Re: Соединение заземляющего устройства опоры 0,4 кВ с опорой
Відправлено: Sharfik від 11 Листопад 2021, 16:07:36
В топике более чем конкретно сформулировано. Должно ли быть доступно место измерения ЗУ на опорах 0,4 кВ, так же как на опорах выше 1 кВ?
Странный вопрос сам по себе. Разумеется должно быть доступно любое заземление. Правила эксплуатации заземлителей подразумевают периодическое выполнение замеров сопротивления заземлителя, и ремонт при необходимости. Чтобы выполнить замеры нужно отключить заземлитель от всех цепей и провести чистый замер.
Назва: Re: Соединение заземляющего устройства опоры 0,4 кВ с опорой
Відправлено: Sharfik від 11 Листопад 2021, 16:10:47
SinSilence, попытайтесь сформулировать вопрос более конкретно, а то не понятно что Вам нужно. Подземная часть опоры является естественным ЗУ. Попробуйте поискать ответ в типовых проектах их на просторах интернета аж кишит
Смотря какая опора из чего сделана. Какой фундамент у нее. Свайный стальной может быть обработан антикором. Деревяшка и деревяшка на бетонитах вообще ничего не проводит.
Назва: Re: Соединение заземляющего устройства опоры 0,4 кВ с опорой
Відправлено: Сугор від 11 Листопад 2021, 17:57:04
SinSilence, если Вы проектируете ВЛ 0,4кВ, то зачем цитируете требования к ВЛ свыше 1кВ? Выше приводил ссылку на п.2 4.39, по моему, там достаточно однозначно указано что заземлитель к заземляющему проводнику присоединяется СВАРКОЙ и других вариантов нет