Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: psiv від 03 Квітень 2020, 19:13:26
-
Отмененный ДБН В.2.5-13-98 "Пожежна автоматика будинків і споруд" имел п.1.6.23 "Соединительные линии должны иметь резервный запас по жильности кабелей и по клеммам телефонных коробок соответственно по 20 %". В действующих НТД ничего подобного не нахожу. Чем (кроме здравого смысла) можно обосновать необходимость резерва клемм коробок? Поиском по форуму пользовался.
-
Чем (кроме здравого смысла) можно обосновать необходимость резерва клемм коробок?
А зачем вам резервирование клемм? В чем состоит проблема?
-
Здравый смысл подсказывает - при отсутствии резерва срыв резьбы даже на одной клемме может привести к неработоспособности системы.
-
Здравый смысл подсказывает - при отсутствии резерва срыв резьбы даже на одной клемме может привести к неработоспособности системы.
А кто ее будет крутить туда-сюда до срыва?
Кроме того, заменить клеммную колодку - просто.
Кроме того, ЕН54-14 предписывает:
7.3.5 Кабельні з’єднання та окінцювання
За можливістю треба уникати кабельних з’єднань, крім тих, які розташовані всередині корпусів устатковання. Якщо з’єднання кабелю неможливо уникнути, то його треба розміщувати в придатній, доступній з’єднувальній коробці, яку неможливо переплутати з коробками інших систем.
Способи кабельних з’єднань і типи окінцювання повинні вибиратися так, щоб мінімізувати будь-яке зниження надійності та вогнестійкості в порівнянні з цільним кабелем.
Закладывайте в проект нормальные коробки с нормальными колодками.
-