Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Офіційні представництва на форумі => E.NEXT-Group => Новини компанії E.NEXT => Тема розпочата: E.NEXT від 01 Квітень 2020, 11:29:28

Назва: Активний фільтр SINAF — як фахівці ENEXT-Україна вирішили проблему якості мережі
Відправлено: E.NEXT від 01 Квітень 2020, 11:29:28
У одного з партнерів Компанії, що експлуатує офісно-складський комплекс у Києві, регулярно виникали збої в системі управління вентиляцією та обігрівом, побудованій на базі частотно-регульованого приводу.

(https://enext.ua/upload/images/news/comp_270320_8.jpg)
Щит управління вентиляцією та обігрівом підприємства

Фахівці ENEXT-Україна провели обстеження об'єкта та з'ясували причину проблеми: нею виявився високий рівень гармонійних складових струму та напруги в мережі підприємства. При цьому, незважаючи на наявність індивідуальних вхідних дроселів на кожному частотному перетворювачі і роздільному трансформаторі на живленні ПЛК, керуючому всією системою, збої відбувалися саме в системі управління і саме по живлячому кабелю. Крім того, спектр значимих (більше 10%) гармонійних складових струму включав до себе всі непарні гармоніки з 3-го по 21-ю.

(https://enext.ua/upload/images/news/comp_270320_2.jpg)
Спектр гармонійних складових струму в навантаженні. Скріншот панелі HMI активного фільтра SINAF-2.0

Таким чином, з урахуванням виявленої картини було прийнято рішення встановити на об'єкт активний фільтр серії SINAF-2.0 виробництва нашого багаторічного партнера у сфері компенсації реактивної потужності та підвищення якості електроенергії — іспанської компанії LIFASA.

Активні фільтри SINAF мають не тільки функцію фільтрації та пригнічення гармонік (і повну і вибіркову), а і функції корекції коефіцієнта потужності та балансування струмів фаз трифазних систем зі змішаним однофазним та трифазним навантаженням.

(https://enext.ua/upload/images/news/comp_270320_3.jpg)
Спектр гармонійних складових струму на вводі об'єкта до встановлення фільтра

(https://enext.ua/upload/images/news/comp_270320_4.jpg)
Спектр гармонійних складових струму на вводі об'єкта при роботі фільтра

(https://enext.ua/upload/images/news/comp_270320_5.jpg)
Активний фільтр SINAF на об'єкті

Новина на сайті компанії E.NEXT: https://enext.ua/uk/press/news/Aktivnyy-filtr-SINAF-kak-spetsialisty-ENEXT-Ukraina-reshili-problemu-kachestva-seti/