Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Вибір виду проводки та способу прокладання ВСЕРЕДИНІ приміщень => Тема розпочата: rooobert від 16 Січень 2020, 18:26:56
-
Здание шиномонтажа, подрядчик все сети проложил в сетчатых лотках, нормы такое пропускают, есть ли какие ограничение на прокладку сетей в даных типах лотков ? Спасибо.
-
А что конкретно Вас смущает?
Какая категория помещения? Есть ли тушение и какое?
Есть, например, такое ограничение:
ПРАВИЛА пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспорту України
14. Відстань від кабелів та ізольованих проводів, що прокладаються відкрито по конструкціях, на ізоляторах, тросах, у лотках тощо, до місць відкритого зберігання (розміщення) горючих матеріалів має становити не менш як 1 м.
Ну и стандартное:
- кабели, прокладываемые на высоте ниже 2,2 м должны быть защищены;
- металлические кабелеводы должны быть заземлены;