Добрый день помогите разобраться в ситуации. Было КТП 10/0,4 160 кВА с коммерческим учётом по 0,4 кВ, необходима была заметна КТП на 630 кВА обл. энерго выставило требования что бы учёт был по 10 кВ.установил пункт коммерческого учёта с трансформаторами тока и напряжения по 3 шт. ТТ 50/5 и 10000/100. Нагрузка на КТП была и есть на нынешнее время около 10 кВт не семиричная обогрев освещение. При учёте по 0.4 кВ расход был 7000 кВт в месяц. При учёте по 10кВ стал около 1000 кВт. При пересчёте через коофицитент трансформации 10000/100 *50/5=1000 и умножаю на показания с счётчика. Как объяснить такую разницу?
-
при такой мощности трансформатора (630 кВА) и такой малой нагрузке 10 кВт будут большие потери в трансформаторе. Так как учёт на высокой стороне то эти потери учитываются счетчиком.
-
Да пусть и учитываются, нам это и нужно было. Почему раньше по 0,4 было 7000 кВт а сейчас по 10 кВ 1000 кВт
-
ну так раньше ваш счетчик потери не учитывал, а сейчас учитывает поэтому и показания стали больше.
-
Так стали меньше было 7000 а стало 1000
-
извиняюсь, не досмотрел. :slap:
-
А вы правильную цифру снимаете со счетчика? Там же наверняка сейчас у вас стоит электронный счетчик. А в нем мелькает куча значений (реактивная, активная мощности, нагрузка в текущий момент времени). Проверяли?
-
Вот
-
я так понимаю что это показания в начале и в конце месяца?
В начале месяца показатель был 1.153*1000=1153 кВт*ч
В конце месяца показатель был 1,873*1000=1873 кВт*ч. Где 1000 это ваш коефициент 10000/100 *50/5=1000
За месяц вы спалили 1873-1153=720 кВт*ч. Вроде так. НЕ?
-
Да так. Когда другой счётчик стоял на КТП 160 ква (вместо него поставили 630 и учёт по 10 кВ)и учёт был по 0.4 кВ потребление получалось 7000 кВт в месяц а сейчас 720 за 24 дня и до конца месяца будет около 1000 кВт. Почему такая разница. Потребитель точно такой же.
-
А когда учет был по 0,4 кВ, то какой коефициент имели ТТ?
-
По-моему 300/5 но сейчас стоит другой счётчик
-
Нагрузка на КТП была и есть на нынешнее время около 10 кВт не семиричная обогрев освещение
10кВт - це максимальна, чи середньо-потолочна?
10кВтх24годх30днів=7200кВт*год за місяць. Мало віриться в те, що Ви споживали цілодобово 10кВт (враховуючи освітлення, яке не працює вдень).
-
5 конвекторов 2 кВт включены круглосуточно. 2 сервера 3 помещения с освещением. 6 днат 400 горят с 15 до 7ⁿⁿ + что то не учтеное. 10 кВт взято по среднему за прошлый месяц, с показанием 7000 квт +- когда больше когда меньше это было с учётом по 0.4 кВ
-
С учётом того что вы написали, то получается что потребление 7000 кВт*ч это близко к истине. Где -то косяк сейчас по 10 кВ. Может неправильно подключены ТТ. Хотя электронные счетчики сейчас выдают ошибку при неправильном подключении. Если бы вы выложили подробные фото по которым можно было проследить как подключены цепи учёта (трансформаторы тока, напряжения, испытательная колодка счетчика)
-
Вот все что есть. Сейчас все опломбировано https://drive.google.com/file/d/1kwqQ-wfAN_rf-Mwu326wQHfYp9ghk1lo/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1kwy_mkf-CsI3biWkg7EdApCarAx5kRTx/view?usp=drivesdk
Может быть такая погрешность что транс стоит в недогрузе и трансформаторы тока не видят такие минимальные значения. Класс точности 0,5s, 2.0 вродебы
-
Перемычки на испытательной колодке на токовых цепях я надеюсь, что сняты?
Может быть такая погрешность что транс стоит в недогрузе и трансформаторы тока не видят такие минимальные значения
как вариант может быть
-
так а почему вы вообще смотрите на показания учета по 10 кВ, когда потребляете по 0.4 кВ :wacko: :wacko:
-
Если бы были не сняты то наверное бы и показаний не каких вообще не было. Да сняты.
-
Если бы были не сняты то наверное бы и показаний не каких вообще не было.
Вы не правы показания при закороченных перемычках будут но на много меньше. А если смотреть на Вашу второую фотографию то короме закороченных перемычек там еще и винты не выкручены которые замыкают токовые цепи. Категорически против таких испытательных колодок в коммерческом учете.
-
Вообще подыму тему. Приезжал сегодня представитель для ввод учёта. Для этого мы ему должны были создать нагрузку не менее 5% от вторичных токов трансформатора тока ( где это прописано я не нашел м он мне сказать не смог) не сложными математическими подсчётам мы создали нагрузку в размере 70 А по низкой стороне на трансформаторе, что должно соответствовать 2.8 А по высокой и 0,28 А на трансформаторе тока. Но на счётчик почему-то приходит 0.028 А. По всем 3м фазам.
Для расчета данные. Трансформатор 10кВ/0,4 кВ трансформатор тока 50/5 с бирки. Учёт выполняется по высокой стороне.
Кто может объясни почему? Или может я не правильно считаю? Спасибо
-
Перемычек и закороток на счётчик нет. Осталась ещё одна клеммная колодка, но до нее доступа сейчас нет.
-
где это прописано я не нашел м он мне сказать не смог
ПУЕ
Кто может объясни почему? Или может я не правильно считаю?
Считаете правильно. Я уже писал у Вас проблема в испытательной колодке. Проще говоря если ее изьять из схемы и включить все напрямую то все зароботает. В ней выкорочены токовые цепи трансформаторов тока.