Здравствуйте!
В п.4.77 ДБН В.2.5-28:2016 указано "В громадських і допоміжних будинках підприємств виходи з приміщень, де можлива присутність понад 100 чоловік, а також виходи з виробничих приміщень без природного світла, де можлива присутність понад 50 чоловік або які мають площу понад 150 м2, повинні бути відмічені покажчиками."
В новом ДБН В.2.5-28:2018 отсуствует конкретика, не понятно, нужно ли устанавливать указатели выходов и направления движения в жилых домах? Кто-то может сказать, как быть?
-
С точки зрения пожарной безопасности - не требуется, просто рекомендуется, если жилой дом ниже 100м - СО1.
В качестве элемента аварийного освещения, вроде как надо, ДБН распространяется и на жилье.
-
Аварийное освещение само собой должно быть обязательно. А вот по указателям не понятно.
-
Аварийное освещение само собой должно быть обязательно. А вот по указателям не понятно.
Указатели - элемент аварийного освещения. Так что, похоже, что надо теперь ставить везде. Но если нет пожарных требований, то нет необходимости делать управление включением при пожаре.