Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Про все => Тема розпочата: Muta від 18 Грудень 2019, 20:10:39
-
Необхідно визначити клас наслідків ТП 10(6)/0,4 кВ, що за всіма параметрами таблиці 1 ДСТУ 8855:2019, окрім останнього стовпчика, належить до класу СС1. Бо... ТП живить обладнання (водовідлив та гірниче устаткування), електричне освітлення кар'єру, який, згідно п.4.15 того самого ДСТУ , віднесено до класу СС3. Виходить, що до об'єктового рівня і класу СС1, згідно п.4.13 , віднести ТП не можна.
Питання:
1) Віднести до класу СС3, як у карьера, але тоді клас відповідальності буде відповідати об'єктам загальнодержавного рівня, і напруга не 330 кВ (як вказано в пункті А.3 додатка)?
2) Віднести до класу СС2?
3) Чи таки віднести до об'єктового рівня і класу СС1?
-
А які можливі наслідки в разі аварії на ТП? Якщо можлива якась техногенна катастрофа, то логічно віднести до СС3. Якщо можлива небезпека для життя людей, то порахувати кількість людей (постійних, тимчасових та ззовні). Якщо тільки матеріальні збитки, то порахувати збитки. Звісно, у експерта, можливо, буде інша думка, так що бажано погодити з ним.
-
А які можливі наслідки в разі аварії на ТП?
Ну, думаю, може бути затоплення кар'єру, що тягне за собою підмив , обвалення бортів.. серйозна річ hmmmm
-
Тоді напрошується СС3