Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Корисні матеріали => ПУЕ => Обговорення норм => Розділ 3. Захист та автоматика => Тема розпочата: VitO від 26 Листопад 2019, 18:39:28
-
"У разі одностороннього живлення приєднання живильного провідника (кабелю або проводу) до апарата захисту треба виконувати до його нерухомих контактів."
Ця норма дозволяє підключення автоматичного вимикача тільки з однієї сторони (хоча більшість виробників гарантують нормальну роботу вимикача при підключенні живлення з будь-якої сторони)? Чи вона розповсюджується на пристрої типу автоматичного вимикача пробкового типу?
В "звичайному" автоматичному вимикачі рухомі частині знаходяться всередині, та, з міркувань безпеки, не загрожують при обслуговуванні.
Хто як розуміє цей пункт?
-
VitO, как бы Вы не подводи ли бы питание к современным автоматам в отключенном состоянии подвижный контакт не будет находится под напряжением, а вот к различным примитивным рубильникам эта норма применима. Что касается пробок и патронов лампочек, то на резьбовую часть должен подключаться ноль
-
"подвижный контакт не будет находится под напряжением"-???
-
IgorS, ось вращения подвижного контакта находится примерно по середине и при отключении контакт размыкается с двух сторон
-
Сугор,
"звичайному" автоматичному вимикачі рухомий контакт з'єднаний з нижнім виводом "косичкою" шляхом зварювання.
"и при отключении контакт размыкается с двух сторон" в яких АВ реалізований такий спосіб рзмикання.
В котакторах зустрічав.
-
IgorS, возможно я ошибаюсь, лично автомат не разбирал, но мне рассказывали что разрыв идёт с двух сторон и это решение помогает уменьшить дугу.
-
в яких АВ реалізований такий спосіб рзмикання
Рото-активная система размыкания контактов
(https://www.korabel.ru/filemanager/IMAGES/0/89/89604.png)
в АВ Schneider Electric в литом корпусе - серии Compact,
в модульных (Acti9, Easy9, Домовой) другой, - обычный принцип, но с механизмом быстрого включения, действие которого не зависит от скорости перемещения рукоятки аппарата, что тоже уменьшает воздействие дуги
-
ZoloS,
Це модульний автомат?
Можете марку вказати?
Якось на очі таке непопадалось. Думаю що це рішення для АВ з великою відключаючою здатністю, які встановлюються поблизу джерел живлення
-
IgorS,
Рото-активная система размыкания контактов в АВ Schneider Electric в литом корпусе
в серии Compact
вечером писал с телефона, сейчас посмотрел - да, не совсем понятно указал - исправил корректнее + добавил гифку механизма быстрого включения в АВ модулных серий
-
"звичайному" автоматичному вимикачі рухомий контакт з'єднаний з нижнім виводом "косичкою" шляхом зварювання.
думаю, в більшості вимикачів реалізовано цей принцип - сподіваюсь, що в даному пункті йде мова про безпеку, а не лобіюються інтереси вищезгаданиого виробника....
Тим більше, що у документі не йде мова про зменшення дії дуги, а на прикладі пробкового автомата вказується обмеження доступу до небезпечного потенціалу.
-
ZoloS, дякую! Щось таке на очі не попадалось раніш, буду знати що таке існує.
Но на відео по-моєму АВ по звичайній "класичній" схемі реалізований