Говорят, что больше 12 нельзя.кто?
Говорят, что больше 12 нельзя.Как исключение, в военное время допускается присоединение 24
кто?Переодетые монтажниками страшные лесные разбойники, которые хотят проложить три линии по 12 подключений вместо одной с 30 подключениями (+75 м СИП к бюджету).
в военное время допускается присоединение 24А условиях пост-апокалипсиса наверное аж 48.
Переодетые монтажниками страшные лесные разбойники, которые хотят проложить три линии по 12 подключений вместо одной с 30 подключениями (+75 м СИП к бюджету).my_move, они наверное и ссылку на нормы дали? Вот странно, то Вы говорите, что Вам наплевать на мнение бюрократа написавшего нормы, то Вы как-то сразу верите непонятным людям переодетых в монтажников. Количество жилья подключенного к ВЛ определяется исключительно расчетами (Расчетная мощность, расчетный ток, допустимый ток кабеля (провода), допустимое падение напряжения, срабатывание аппаратов защиты на т.к.з) ну и конечно экономической целесообразностью, т.е. все должно быть надежно и как можно дешевле.
Вот странно, то Вы говорите, что Вам наплевать на мнение бюрократа написавшего нормы, то Вы как-то сразу верите непонятным людям переодетых в монтажников.Вот я тоже не понимаю, к чему эта патологическая ложь: ведь очевидно же что монтажникам я на слово не поверил, а вы зачем-то пишете что поверил, и не поверив это монтажному "мамой клянусь", решил спросить у пустоты именуемой Интернет может кто-то слыхал про ограничения нормами числа потребителей при подключении их к воздушным линиям 0,4 кВ?
вы зачем-то пишете что поверилНу, если Вы не спросили у монтажников где такое написано - значит допускаете возможность того что они могут оказаться правы и побоялись показать свою некомпетентность как проектировщика. Если Вы вместо того чтобы открыть нормы полезли спрашивать интернет, то в очередной раз возникает вопрос: какое отношение Вы имеете к проектированию? Впрочем, допускаю, что Вы не имеете отношения к проектированию ВЛ дачных поселков, но все же, как проектировщик (если Вы действительно проектировщик) Вы должны знать что подобные работы должны выполняться согласно с проектом, а не мнением монтажников.
значит допускаете возможность того что они могут оказаться правыОпять врете. Я полагаю, что распространенная в монтажной среде электротехническая мифология должна быть тщательно изучена. Монтажники "инстинктивно" тяготеют к максимально затратным технологиям производства работ, и потому тянут за собой чемодан "опыта", сведения из которого имеют свойство увеличивать объемы монтажа без разбора когда и какая норма на какой объект распространяется; то есть если норма увеличивает объем монтажа, монтажники будут пытаться применить её к любому объекту. Как-то так.
Если Вы вместо того чтобы открыть нормы полезли спрашивать интернет, то в очередной раз возникает вопрос: какое отношение Вы имеете к проектированию?А это вообще какой-то болезненный бред. Вы все свои 7 928 сообщений заработали такими вот идиотскими комментариями?
Вы все свои 7 928 сообщений заработали такими вот идиотскими комментариями?зачем спрашивать? перечитайте все и узнаете :D или это зависть?
Я полагаю, что распространенная в монтажной среде электротехническая мифология должна быть тщательно изучена.=-0 так вот чем Вы занимаетесь - изучением мифологии, а утверждаете, что проектировщик :D
это зависть?Это жалость. И, конечно, удивление, что модераторы позволяют вам так вот тупо развлекаться.
Если вы же не знаете (а вы не знаете) сколько дачных домиков можно цеплять на одну воздушную линию,конечно не знаю, потому что (еще раз повторюсь) если Вы действительно проектировщик (в чем я очень сильно сомневаюсь) то Вы должны знать, что это определяется расчетами, а не фантазией монтажников. Или Вы хотите чтобы за Вас сделали расчет? Ну так для расчетов нужны исходные данные. Вполне возможно, что в каких то случаях и 12 будет много. Ну или, вместо того чтобы балаболить - проедьтесь по ближайшим селам и посчитайте сколько домов подключено к одной ВЛ.
Если вы же не знаете (а вы не знаете) сколько дачных домиков можно цеплять на одну воздушную линию42
если Вы действительно проектировщик (в чем я очень сильно сомневаюсь) то Вы должны знать, что это определяется расчетами, а не фантазией монтажников.
А2 Должен быть разработан и согласован с органами Госэнергонадзора проект электроснабжения здания (или зданий). В проекте должны быть предусмотрены:
- установка в месте присоединения наружной электропроводки к питающей электрической сети аппаратов защиты от тока короткого замыкания и устройств защитного отключения (УЗО) с уставкой по току утечки не более 30 мА;
- равномерное распределение по фазам однофазных нагрузок рядом расположенных зданий (не более двенадцати), получающих электроэнергию транзитом от одной и той же наружной электропроводки. При этом разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз во вводном устройстве первого по ходу энергии здания не должна превышать 15 %...