Назва: Пожарная сигнализация в подвале.
Відправлено: Mikza від 04 Листопад 2019, 11:58:48
Добрый день. Помогите разобраться.
Есть двухэтажная школа с подвалом. В АР указаны "подвальные помещения" кат. Д.
Согласно ДБН В.2.5-56 "У будинках та спорудах не підлягають обладнанню СПС приміщення: г) виробничих та складських приміщень категорії Д за пожежною небезпекою;".

Смотрим ДСТУ Б В.1.1-36:2016:
"3.8 виробниче приміщення - Приміщення, де розміщується основне і допоміжне обладнання, задіяне у виробничому процесі";
"3.26 складське приміщення - Спеціально обладнане приміщення для зберігання речовин, матеріалів, виробів, обладнання
тощо та надання складських послуг"
"3.23 приміщення- Простір, обмежений з усіх сторін захисними конструкціями: стінами (у тому числі з вікнами і
дверима), стелею (перекриттям) і підлогою (НПАОП 40.1-1.32)"

В подвальных помещениях проходят только трубы отопления, некоторые помещения просто пустые. Исходя из логики - гореть там нечему, а исходя из определений, подвальные помещения - это просто помещения, не складские и не производственные. Получается что по таблице А.1 нужно оборудовать все помещения, в том числе и эти подвалы?
Назва: Re: Пожарная сигнализация в подвале.
Відправлено: rga від 04 Листопад 2019, 12:36:15
В подвальных помещениях проходят только трубы отопления, некоторые помещения просто пустые. Исходя из логики - гореть там нечему, а исходя из определений, подвальные помещения - это просто помещения, не складские и не производственные. Получается что по таблице А.1 нужно оборудовать все помещения, в том числе и эти подвалы?
Тут есть одна неувязочка.
Категорируют только производственные, складские помещения и лаборатории.
Если подвал не является ничем из этого списка, то и категории у него быть не может. А значит, надо будет защищать наравне с отстальными помещениями объекта.
Если подвал прокатегорировали, значит, его считают производственным помещением?
В принципе, в экспликации должно быть указано назначение помещения или помещений подвального этажа. Подвал - это не назначение, а уровень относительно земли.
Так что вопрос к архитекторам.
Назва: Re: Пожарная сигнализация в подвале.
Відправлено: Mikza від 04 Листопад 2019, 14:06:39
Спасибо, буду пытать архитектора)
Назва: Re: Пожарная сигнализация в подвале.
Відправлено: t-100 від 08 Листопад 2019, 09:36:15
Тут есть одна неувязочка.
Категорируют только производственные, складские помещения и лаборатории.
Если подвал не является ничем из этого списка, то и категории у него быть не может. А значит, надо будет защищать наравне с отстальными помещениями объекта.
Если подвал прокатегорировали, значит, его считают производственным помещением?
В принципе, в экспликации должно быть указано назначение помещения или помещений подвального этажа. Подвал - это не назначение, а уровень относительно земли.
Так что вопрос к архитекторам.
В принципе правильно! Но есть одно "но" которое в большинстве случаев забывают - это классы зон. Они есть везде.
А в помещениях хранения тем более!
Если корректно определить класс зоны, то всё станет понятно.
Назва: Re: Пожарная сигнализация в подвале.
Відправлено: rga від 08 Листопад 2019, 09:47:51
В принципе правильно! Но есть одно "но" которое в большинстве случаев забывают - это классы зон. Они есть везде.
Классы зон играют роль в выборе типа оборудования и материалов для защиты помещений. Но не играют роли в вопросе необходимости защиты помещения СПС и АСПТ. Список зданий и помещений, требующих защиты определен Приложением А ДБН В.2.5-56 и отдельными пунктами текста ДБН.
Назва: Re: Пожарная сигнализация в подвале.
Відправлено: t-100 від 08 Листопад 2019, 16:51:32
Классы зон играют роль в выборе типа оборудования и материалов для защиты помещений. Но не играют роли в вопросе необходимости защиты помещения СПС и АСПТ. Список зданий и помещений, требующих защиты определен Приложением А ДБН В.2.5-56 и отдельными пунктами текста ДБН.
Для Вас секрет, что это взаимосвязанные понятия?
Назва: Re: Пожарная сигнализация в подвале.
Відправлено: Сугор від 08 Листопад 2019, 17:45:47
В принципе правильно! Но есть одно "но" которое в большинстве случаев забывают - это классы зон. Они есть везде.
А в помещениях хранения тем более!
Если корректно определить класс зоны, то всё станет понятно.
t-100, в офисах есть бумага и мебель из ДСП... к какому классу (категории) относится офис?
Назва: Re: Пожарная сигнализация в подвале.
Відправлено: rga від 08 Листопад 2019, 23:23:28
Для Вас секрет, что это взаимосвязанные понятия?
Не секрет. Как и то, что класс зон никак не вписан ни в одну из таблиц приложения А, которая определяет защиту помещений. Если вы там нашли упоминание, поделитесь ссылкой, пожалуйста.
Назва: Re: Пожарная сигнализация в подвале.
Відправлено: t-100 від 09 Листопад 2019, 20:29:29
t-100, в офисах есть бумага и мебель из ДСП... к какому классу (категории) относится офис?
провокационно...