Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Облік електроенергії, АСКОЕ => Тема розпочата: Vova Иванов від 12 Жовтень 2019, 12:29:02

Назва: Программирование NIK2104 AP2TB.1802.M.11
Відправлено: Vova Иванов від 12 Жовтень 2019, 12:29:02
Уважаемый форумчане!
Прошу помощи  в вопросе программирования  данного счетчика на 2 тарифа.
Обл. меняет три счетчика подряд  из-за слета даты и времени. + "плавающий"
тариф (при установке очередного счетчика дата и время отображались правильно, на другой день дата и время слетали, тариф отображался  попеременно то Т1 то Т2 в течение дня ) . При программировании облом по протоколу Т1-"Ночь" , Т2 -"День" фото протокола прилагается.
В программе NIK принято Т1-"День", Т2-"Ночь"  зачем меняют местами  не знаю. Индикации аварийного режима работы счетчика и севшей батарейки не наблюдалось.
Предложил проверить настройку коммутационного оборудования, т.к. обл.
планировал заменить счетчик в четвертый раз. Вроде разобрались, дата и время больше не слетает,  но после обычного (привычного) отображения тарифа Т21 -'Ночь" Т22 -"День" на табло счетчика после 23.00. появилось отображение тарифа  Т11 и Т12 что ранее не наблюдалось.   Как  теперь снимать показания и по какому тарифу?
С уважением, Владимир.
Назва: Re: Программирование NIK2104 AP2TB.1802.M.11
Відправлено: yuoras від 13 Жовтень 2019, 21:25:29
А что не так ?
Quote (selected)
Т11 и Т12
Показывает действующий тариф c 23 до 07 Т1Х(1,2)).
Так как Вы смотрите на счётчик после 23 , соответственно видите Т1Х(1,2)
С 07 по 23 будет такое отображение Т2X(1,2)

Quote (selected)
Т1-"День", Т2-"Ночь"  зачем меняют местами  не знаю
Возможно связано с переходом Одессаобленерго под крыло ДТЕК
Назва: Re: Программирование NIK2104 AP2TB.1802.M.11
Відправлено: http://eom.com.ua від 14 Жовтень 2019, 10:49:27
А не так это то, что до последней дистанционной корректировки  облом отображались  только тариф Т21 и Т22
2- номер тарифа действующего на данный момент, 1- номер просматриваемого тарифа "Ночь",  2- номер просматриваемого тарифа "День"
Никаких отображений  тарифа  Т11 и Т12 на табло счетчика не было?
Назва: Re: Программирование NIK2104 AP2TB.1802.M.11
Відправлено: http://eom.com.ua від 18 Жовтень 2019, 10:48:36
В замене  трех счетчиков необходимости не было, проблема была в контроллере сбора данных  КС-02-08.
Расчет потребленной эл.энегии произвести по каждому счетчику отдельно с учетом удельного потребления и зонных коэфициентов?
Счетчик №1 -137 квт-ч, счетчик №2 - 50 квт-ч, счетчик №3 - 87 квт-ч.  Или иным методом?
С уважением, Владимир. 
Назва: Re: Программирование NIK2104 AP2TB.1802.M.11
Відправлено: yuoras від 18 Жовтень 2019, 13:42:32
Причем тут контроллер к счётчику?.
У счётчика одна задача , а у контроллера вторая.

Я так понял с Ваших слов, если вылетел контроллер , значит нужно выменять все тарифные счётчики , которые обслуживает этот контроллер? =-0
Назва: Re: Программирование NIK2104 AP2TB.1802.M.11
Відправлено: http://eom.com.ua від 18 Жовтень 2019, 14:48:07
Проблема была  в контроллере (сбой в работе КС, произведена дистанционная корректировка  КС и  средства учета) - официальный ответ  ЮРЭС. 
Вопрос остался по расчету. Как просчитать потребленную  эл.'энергию  3 счетчиками за 1 месяц?