Проєктування => Про все => Обговорення реальних монтажних робіт => Тема розпочата: jordaned від 08 Жовтень 2019, 13:56:55
-
Добрый день, необходима помощь коллективного разума.На картинках графики мощностей.Измерения проводились на вводе РУ-0,4 2000А(ТП 2х1250 кВА).
С этого ввода запитаны приводы воздуходувки 2х400 кВт с ПЧ Siemens.Мало того, что уровень гармоник там выше нормы, в большинстве режимов возникают колебания активной мощности с частотой около 13 Гц.Обратной связи там насколько я понимаю нет, оператор задает необходимую скорость и она поддерживается весь период сушки.Кто сталкивался с такими явлениями? Знаю,что в ПЧ есть даже функция пропуска резонансных частот, но никогда не приходилось наблюдать это на реальных объектах.
-
У нас заказчик вначале не хотел ставить компенсацию и фильтрацию, но после пуска предприятия мнение поменялось и активные фильтры были купленыvlt danfoss (http://vlt danfoss). Только недавно все приехало, пока не знаю какие отзывы по эксплуатации.
-
но после пуска предприятия мнение поменялось
К сожалению, Заказчик начинает думать,только когда технология начинает отказывать,до этого-"работает...но и пусть".На этом объекте пока сбоев нет,на других объектах, уже есть сбои, и там устанавлены активные фильтры.Просто для себя хотел знать, эти колебания имеют электрическую природу(гармоники) или механическую.