Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: vovi4 від 31 Липень 2009, 16:02:22

Назва: Промежуточная опора ВЛ-10 кВ с разъединителем и кабельной муфтой
Відправлено: vovi4 від 31 Липень 2009, 16:02:22
добрый день!Подскажите, мож кто сталкивался: в створ существующей ВЛ-10 кВ нужно поставить промежуточную опору с разъединителем и кабельной муфтой(стесненные условия, опора только одностоичная)Мож у кого примерчик имеется?Спасибо!
Назва: Re: Промежуточная опора ВЛ-10 кВ с разъединителем и кабельной муфтой
Відправлено: vovi4 від 31 Липень 2009, 16:05:13
Можно ли слепить такую опору из ПР-1 и ПМ-1? :o
Назва: Re: Промежуточная опора ВЛ-10 кВ с разъединителем и кабельной муфтой
Відправлено: yuli від 31 Липень 2009, 16:13:07
есть у меня в альбоме типовом пример установки разъединителя и кабельной муфты на промежуточной опоре.....только стояк там центрофугированный СК120-10....подойдет такое....если да, то пойду отсканирую.... :)
Назва: Re: Промежуточная опора ВЛ-10 кВ с разъединителем и кабельной муфтой
Відправлено: vovi4 від 31 Липень 2009, 16:16:30
Спасибо, но нужно это изобразить на СВ-105, рядом на параллельной линии есть такая опора
Назва: Re: Промежуточная опора ВЛ-10 кВ с разъединителем и кабельной муфтой
Відправлено: yuli від 31 Липень 2009, 16:20:52
ну, может можно вместо стояка СК взять стояк СК и соответсвенно под него все крепления.....
так не надо сканировать или как?
Назва: Re: Промежуточная опора ВЛ-10 кВ с разъединителем и кабельной муфтой
Відправлено: vovi4 від 31 Липень 2009, 16:24:06
Давайте попробуем ;)
Назва: Re: Промежуточная опора ВЛ-10 кВ с разъединителем и кабельной муфтой
Відправлено: yuli від 31 Липень 2009, 17:12:21
Вот пример из типового альбома...лист1
Назва: Re: Промежуточная опора ВЛ-10 кВ с разъединителем и кабельной муфтой
Відправлено: yuli від 31 Липень 2009, 17:14:41
а другие листы не хотят оправляться :(.....пишет что какая-то папка переполнена...
Назва: Re: Промежуточная опора ВЛ-10 кВ с разъединителем и кабельной муфтой
Відправлено: yuli від 31 Липень 2009, 17:21:25
я выложила все листы в файловый архив в категорию "Заготовки"....
посмотрите, может подойдет информация :)
Назва: Re: Промежуточная опора ВЛ-10 кВ с разъединителем и кабельной муфтой
Відправлено: sashkoMTM від 03 Серпень 2009, 08:39:29
Цитата: vovi4
но нужно это изобразить на СВ-105
невже ви думаєте, що випадково
Цитата: yuli
только стояк там центрофугированный СК120-10
??
Якщо на стійках СВ-105, то згідно 3.407.1-143.1 опора повинна бути складна (з підкосом).
А те, що
Цитата: vovi4
рядом на параллельной линии есть такая опора
....ну що ж, хтось "напроектував"
Назва: Re: Промежуточная опора ВЛ-10 кВ с разъединителем и кабельной муфтой
Відправлено: Roman3R від 03 Серпень 2009, 09:51:03
Необхідно застосувати 3.407.1-143.1.21 і додатково на цій опорі встановити кабельну муфту , елементи встановлення кабельної муфти взяти з креслення 3.407.1-143.1.25 . Така опра не несе додаткових бокових навантажень і може бути одностоєчна без підкосів .
Назва: Re: Промежуточная опора ВЛ-10 кВ с разъединителем и кабельной муфтой
Відправлено: sashkoMTM від 03 Серпень 2009, 09:59:20
Цитата: Roman3R
Така опора не несе
Цитата: Roman3R
і може бути одностоєчна
гадаю, простого висновку (припущення) не достатньо. Необхідні розрахунки.
Назва: Re: Промежуточная опора ВЛ-10 кВ с разъединителем и кабельной муфтой
Відправлено: Roman3R від 03 Серпень 2009, 11:09:05
Що треба рахувати ? Таке відгалуження кабелю можна зробити і на існуючій проміжній опорі без встановлення додаткової опори , адже навантаження на опору від тяжіння  проводів не зміниться .
Назва: Re: Промежуточная опора ВЛ-10 кВ с разъединителем и кабельной муфтой
Відправлено: sashkoMTM від 03 Серпень 2009, 11:31:30
Цитата: Roman3R
можна зробити і на існуючій проміжній опорі без встановлення додаткової опори
так. це передбачено
Цитата: Roman3R
3.407.1-143.1.25
.
Ще є опора з ПР 3.407.1-143.21.
Але! ПР+ПМ=нема такої типової опори.
Якщо опора нетипова, то.....
Назва: Re: Промежуточная опора ВЛ-10 кВ с разъединителем и кабельной муфтой
Відправлено: vovi4 від 03 Серпень 2009, 12:10:48
а есть ли у кого типовой, листик из которого, представлен выше???
Назва: Re: Промежуточная опора ВЛ-10 кВ с разъединителем и кабельной муфтой
Відправлено: vovi4 від 03 Серпень 2009, 12:15:38
или хотябы его полное название :-[
Назва: Re: Промежуточная опора ВЛ-10 кВ с разъединителем и кабельной муфтой
Відправлено: Roman3R від 03 Серпень 2009, 12:22:11
http://tipovoy-proekt.narod.ru/tipovik.html
Назва: Re: Промежуточная опора ВЛ-10 кВ с разъединителем и кабельной муфтой
Відправлено: vovi4 від 03 Серпень 2009, 12:47:29
мож я конечно и слеповат, но я там такого не нашел :(
Назва: Re: Промежуточная опора ВЛ-10 кВ с разъединителем и кабельной муфтой
Відправлено: Roman3R від 03 Серпень 2009, 12:54:48
ВЛ-10 кВ . 3.407.1-143 випуск 1
Назва: Re: Промежуточная опора ВЛ-10 кВ с разъединителем и кабельной муфтой
Відправлено: sashkoMTM від 03 Серпень 2009, 13:13:27
Цитата: vovi4
но я там такого не нашел
і не знайдеш.
в
Цитата: Roman3R
ВЛ-10 кВ . 3.407.1-143 випуск 1
такої опори нема.
Назва: Re: Промежуточная опора ВЛ-10 кВ с разъединителем и кабельной муфтой
Відправлено: vovi4 від 03 Серпень 2009, 13:17:35
Я проу прощения, мож я неправильно как то поставил вопрос.Я имел ввиду типовой проект о котором шла речь в ответе №2 и №6 :)
Назва: Re: Промежуточная опора ВЛ-10 кВ с разъединителем и кабельной муфтой
Відправлено: yuli від 03 Серпень 2009, 17:32:25
у меня есть проект повторного применения, который называется "Опори ПЛ напругою 6-10 кВ підвищеної надійності", разработанный Укрсельэнергопроектом в 2003 году....он состоит из 6 выпусков.....вот из него я и взяла эту опору с разъединителем и кабельной муфтой......все выпуски в нем сделаны на опорах на базе центрифугованных стояков....
Назва: Re: Промежуточная опора ВЛ-10 кВ с разъединителем и кабельной муфтой
Відправлено: Irina від 04 Серпень 2009, 20:54:16
Підкажіть чи можна встановлювати на опорі (центрифугований стояк) дві кабельні муфти?