Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Облік електроенергії, АСКОЕ => Тема розпочата: Shturman від 15 Серпень 2019, 14:21:42

Назва: Облік по стороні 10 кВ з трьома трансформаторами струму
Відправлено: Shturman від 15 Серпень 2019, 14:21:42
Доброго дня. проектується сонячна електростанція (СЕС) на 1,6 мВА. Розрахунковий облік на стороні 10 кВ. В обленерго вимагають ставити три ТТ для обліку, а не два, як завжди. Мотивують тим що СЕС може генерувати енергію не рівномірно по всіх фазах, а з перекосом і потрібно контролювати струми по всіх трьох фазах. Я думаю що це повна фігня тому, що силовий підвищувальний трансформатор по стороні 10 кВ буде видавати вже симетричну напругу, навіть якщо по низькій стороні можливі перекоси по фазах згенерованої енергії. Як думаєтье обленерго праві в цьому питанні?
Назва: Re: Облік по стороні 10 кВ з трьома трансформаторами струму
Відправлено: Андрюха РЗА від 15 Серпень 2019, 14:43:57
Shturman, Це звична практика Облів - не переймайтесь. На фоні вартості всієї ФЕС - вартість одного трансформатора струму (чи навіть 2-х - у Вас та на ПС) - копійки.
Назва: Re: Облік по стороні 10 кВ з трьома трансформаторами струму
Відправлено: sashkoMTM від 15 Серпень 2019, 16:54:19
offtop:
На фоні вартості всієї ФЕС - вартість одного трансформатора струму
Андрюха РЗА, ну не скажи. СЕС то проектується на потужність
1,6 мВА
тут кожна гривня на рахунку.  :D
Назва: Re: Облік по стороні 10 кВ з трьома трансформаторами струму
Відправлено: Андрюха РЗА від 15 Серпень 2019, 17:18:31
offtop:
sashkoMTM, ну якщо 1,6 мВА, то тоді згоден  :laugh: :laugh: :laugh:
Назва: Re: Облік по стороні 10 кВ з трьома трансформаторами струму
Відправлено: Сугор від 15 Серпень 2019, 17:50:40
Я думаю що це повна фігня
Согласен, количество панелей на фазу должно быть примерно одинаковым, и если несиметрия и будет (скажем часть панелей накрыло облаком) то несиметрию выровняет инвертор, ну и транс тоже как-то повлияет, с другой стороны СЭС будут продавать электроэнергию по 20 евроцентов (если не ошибаюсь) ТТ окупится за несколько часов работы
Назва: Re: Облік по стороні 10 кВ з трьома трансформаторами струму
Відправлено: yuoras від 15 Серпень 2019, 19:18:24
Сейчас даже больших потребителей, заставляют переходить на три ТТ.
СЭС ,даже не оговаривается.
Это у большинства облов, по крайней мере, с которыми я поддерживаю связь
Назва: Re: Облік по стороні 10 кВ з трьома трансформаторами струму
Відправлено: Shturman від 19 Серпень 2019, 09:06:54
ну я звичайно ж виправляю це зауваження. Мені не тяжко і не шкода ще одного ТТ. Хочу тільки для себе зрозуміти наскільки це доцільно.
Назва: Re: Облік по стороні 10 кВ з трьома трансформаторами струму
Відправлено: Shturman від 19 Серпень 2019, 09:12:14
Ще питання по цьому ж об'єкту але трохи не по темі. Вимагають встановити на ПС від якої буде підключена СЕС контроллер лічильників виробництва ТКБР "Стріла" м. Тернопіль. Інформації в мережі на цей девайс "0", телефон директора цієї контори не відповідає. Можливо хтось стикався і має інформацію що це таке
Назва: Re: Облік по стороні 10 кВ з трьома трансформаторами струму
Відправлено: CC19 від 19 Серпень 2019, 09:18:41
силовий підвищувальний трансформатор по стороні 10 кВ буде видавати вже симетричну напругу, навіть якщо по низькій стороні можливі перекоси по фазах згенерованої енергії.
Навряд трансформатор зможе зробити симетричну напругу, він не настільки розумний :). Інша справа інвертори, ці штуки набагато розумніші, всі вони повинні видавати симетричну напругу.