Проблемка. Нужен ящик примерно такой http://eleton.com.ua/production/index3.php?show_level=72&from_level=20 (http://eleton.com.ua/production/index3.php?show_level=72&from_level=20) только без учета со степенью защиты не ниже IP54. Для того чтоб зарезервировать мощность в 630 кВт (источники питания КТП и дизельгенераор на 630кВА). Да и еще вопрос, как выполнить конструктивно ввод в в этот ящик и выполнить отходящие линии к потребителям. Расстояние от дизеля и РУ 0,4 КТП примерно по 10 метров.
-
Необхідно запроектувати і виготовити нестандартну шафу з відповідними комутаційними апаратами . Всі вводи і виводи необхідно виконати кабелями , шинні вводи і виводи непідійдуть так як ступінь захисту ІР 54 . В шафі має бути достатньо місця для вводу і приєднання усіх кабелів .
-
мощность в 630 кВт
пропоную встановити поруч дві шафи стандартного виконання. і навантаження розподілити відповідно. Вводів теж мабуть потрібно два виконувати (відповідно менші січення кабелів будуть)
-
Встановлювати дві стандартні шафи недопустимо , тому що в шафі має бути один перекидний рубильник (вимикач навантаження) для забезпечення неможливості включення паралельної роботи системи і ДЕС .
-
для забезпечення неможливості включення паралельної роботи системи і ДЕС
Згоден. На думку нічого не спадає, щоб вирішити це при двох шафах.
-
Підкажіть хочаб ручний ввід резерва з секційним вимикачем (сам апарат розрахований на 1000А)
-
Трансформатор,
Я обычно в "нестандартных" случаях собираю щиты в PrismaPlus -шнайдеровской программе по сбору шитов (шкафов). Прикинув Ваш случай, у меня получилось все собрать в одном шкафу (хотя там тесновато, но допустимо). Для ручного ввода резерва использовать автоматические выключатели, опять же шнайдеровские, MasterPact - в каталоге есть стандартный комплект ручного ввода под эти автоматы.
Вобщем, скачайте PrismaPlus и конструируйте щиты на здоровье :thumbsup:
С уважением, Серж
-
собираю щиты в PrismaPlus -шнайдеровской программе по сбору шитов (шкафов)
Это у шнайдера приложение такое или просто по каталогу? Если это прога то прошу если возможно ссылку на инстал
да и еще вопрос у шнайдера что то подобное есть http://www.abb.com/product/seitp329/338c82f4e4b0a4bbc1257165003de301.aspx?productLanguage=ru&country=00&tabKey=2 (http://www.abb.com/product/seitp329/338c82f4e4b0a4bbc1257165003de301.aspx?productLanguage=ru&country=00&tabKey=2) ?
-
Ставити автоматичні вимикачі на ручний ввід резерва це те що на "горбатий " Запорожець поставити двигун з мерседеса . Я пропоную реверсивний рубильник з ручним приводом (АВВ) OETL 1000K3C , Габарити 390(А)х373(Н)х315(глибина) . Можна окремо замовити ручку управління що забезпечує ступінь захисту ІР 65 і виходить на фасад шафи .
-
Ищите ссылки на программу в форуме. "SISpro LE 1.2.rus" - строка для поиска. Я как с форума скачал, так и пользуюсь. Очень интересная штука, думал, что Вы та точно такой программой пользуетесь...
Не знаю, правда, действуют до сих пор ссылки на файлы. Если не действуют - программу смогу выложить на файлообменники только на выходных (на работе забанен).
По рубильникам - бегло посмотрел каталог и таких не нашел, хотя, думаю, у шнайдера всё есть :)
-
Роман, конечно же рубильники значительно дешевле. НО возможно ли организовать блокировку этих рубильников???
-
НО возможно ли организовать блокировку этих рубильников???
Рубильники OETL 1000K3C забезпечують механічне блокування і мають три положення 1 - 0 - 2 .
-
трансформатор , незабудь сальники для ввода-вывода кабелей или трубные вводы (я правда, сомневаюсь, что такого диаметра найдуться.... мы в этих случаях "перчатки" применяем)
извини, если напомнила об очевидном..... :))))
и если он утебя на земле стоит - не забудь про фундамент
-
я правда, сомневаюсь, что такого диаметра найдуться
Я четырьмя проводами буду заводить ВБбШнг 1х300 с одного источника и четырьмя с другого. Думаю так будет лучше, если есть замечания то интересно их выслушать
-
Не треба прокладати броньовані кабелі , джуже важко їх буде розвернути в самій шафі , габарити шафи будуть великі .
-
Не треба прокладати броньовані кабелі
По справочнику только такой стандарт медного кабеля имеет сечение 300. Может есть другой не в броне но я не нашел.
-
Кабель ВВГ . www.lvs.net.ua/catalog/electro/cable/vvg.html
-
я сдесь смотрел :) http://www.procable.com.ua/catalog/?target=abc
-
четырьмя проводами буду заводить ВБбШнг 1х300
не забудь сбандажировать... а так "противопвказаний" нет :))) удобно заводить, удобно расключать
и перчатка то же легко "сажается"
-
Кабель ВВГ
только в трубе (ПНД)
и зачем тебе это? броня - предпочтительнее
-