Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: vitalianec від 28 Липень 2009, 16:33:19

Назва: Расстояние от опоры 10 кВ до проезжей части в населенной местности
Відправлено: vitalianec від 28 Липень 2009, 16:33:19
Подскажите пожалуйста.
Есть задача: населенный пункт, через него проходит трасса гос значения.
1) Могу ли я поставить 1 опору 10 кВ на расстоянии 4 м. от дороги
2) Считается ли эта дорога как уличная с насыщенным движением в населенном пункте?
3) Как быть с дорожниками? (нужно ли с ними согласовывать проект, и нужны ли от них ТУ???)
Назва: Re: Расстояние от опоры 10 кВ до проезжей части в населенной местности
Відправлено: Roman3R від 28 Липень 2009, 20:53:18
ПУЕ . Таблиця 2.5.46 – Найменші відстані в разі перетину та зближення ПЛ з автомобільними дорогами .
1. Відстань по горизонталі - висота опори
2. У разі перетину доріг: від основи або будь-якої частини опори до брівки земляного полотна дороги у стиснених умовах від основи або будь-якої частини опори до підошви чи насипу зовнішньої брівки кювету доріг категорій ІА, ІБ і II - 5 м .
3. те саме до доріг інших категорій - 1,5 м .
п. 2.5.220     Для запобігання наїздів транспортних засобів на опори ПЛ, розташовані на відстані менше ніж 4 м від краю проїзної частини, слід застосовувати дорожні огорожі І групи
   
Назва: Re: Расстояние от опоры 10 кВ до проезжей части в населенной местности
Відправлено: sashkoMTM від 29 Липень 2009, 08:09:28
Цитата: vitalianec
Как быть с дорожниками?
Спочатку видають ТУ, потім погоджують проект (перехід через дорогу чи наближення) відповідно до виданих ТУ.
ЗИ. Гроші за ТУ теж беруть.
Назва: Re: Расстояние от опоры 10 кВ до проезжей части в населенной местности
Відправлено: vitalianec від 29 Липень 2009, 11:33:45
Чето я не понял так можно ли прировнять эту дорогу к улице населенного пункта или нет??? Ведь на вьезде в него стоит знак ограничивающий скорость до 60 км/час???
Назва: Re: Расстояние от опоры 10 кВ до проезжей части в населенной местности
Відправлено: Evgeniy від 02 Серпень 2009, 11:44:24
А может кто нибудь скинуть образец проекта прокладки ВЛ 6(10)?
Недавно начал проектировать  выполнил только 4 проекта по внутренему электроснабжение, а тут сразу дают ВЛ с проходом чере Ж/Д и по одноэтажной застройке :(. Не знаю с какого конца начинать =-0
Назва: Re: Расстояние от опоры 10 кВ до проезжей части в населенной местности
Відправлено: sashkoMTM від 03 Серпень 2009, 08:28:04
Цитата: Evgeniy
образец проекта прокладки ВЛ 6(10)

см. т.п. 3.407.1-143.1
т.п. 3.407.1-143.5 на www.tipovoy-proekt.narod.ru/
дещо тут  http://eom.com.ua/index.php/topic,456.0.html
Назва: Re: Расстояние от опоры 10 кВ до проезжей части в населенной местности
Відправлено: tuilri від 23 Січень 2010, 11:26:19
Помогите с таким вопросом. Выгребная яма находится в охранной зоне ВЛ-10кВ. Можно ли? Перечитал ПУЭ, ДБН 360-92- там об этом ничего не сказано. В Правилах охраны электрических сетей нашел:
п.8  Забороняється  в  охоронних  зонах  повітряних і кабельних
ліній,  трансформаторних  підстанцій,   розподільних   пунктів   і
пристроїв  виконувати  будь-які дії,  що можуть порушити нормальну
роботу електричних мереж,  спричинити їх пошкодження  або  нещасні
випадки, а саме:
...влаштовувати будь-які звалища;
 складати добрива, корми, торф, солому, дрова, інші матеріали;
Вроде как выгребная яма не является свалкой, а вот насчет второго пункта ???
Кто-то сталкивался с таким вопросом ???
Назва: Re: Расстояние от опоры 10 кВ до проезжей части в населенной местности
Відправлено: sbal від 23 Січень 2010, 22:21:05
"Проходил" мимо, прочел и заинтересовало  ;) Хоть и не моя тема, но мысль выскажу. Выгребная яма находится в границах частного участка/владения? Если да, то интересно получается - либо ВЛ сооружено с нарушениями, либо участок/владения соответсвенно...
ИМХО
Назва: Re: Расстояние от опоры 10 кВ до проезжей части в населенной местности
Відправлено: tuilri від 23 Січень 2010, 22:28:40
Цитата: sbal
Выгребная яма находится в границах частного участка/владения? Если да, то интересно получается - либо ВЛ сооружено с нарушениями, либо участок/владения соответсвенно...
Она еще там не находится. Просто генпланист хочет ее там разместить потому что больше негде :(
sbal ты считаеш что нельзя?
Назва: Re: Расстояние от опоры 10 кВ до проезжей части в населенной местности
Відправлено: sbal від 23 Січень 2010, 22:37:26
Стоп! Охранная зона не должна попадать на частные участки, зона ОХРАННАЯ. Или я что-то упустил в этой жизни... В пределах своего владения я могу компостную яму распологать с учетом расстояний от границ, кажется есть в ДБН 360-92.
Назва: Re: Расстояние от опоры 10 кВ до проезжей части в населенной местности
Відправлено: Roman3R від 23 Січень 2010, 23:00:53
Цитата: tuilri
Она еще там не находится. Просто генпланист хочет ее там разместить потому что больше негде
ПРАВИЛА охорони електричних мереж
11. Енергопідприємства    видають    письмові    дозволи   на
використання охоронних зон підприємствам і приватним  особам,  які
виконують:
будівництво, капітальний ремонт,  реконструкцію  будинків  та
споруд   поблизу   електричних   мереж  -  за  умови  наявності  у
проектно-кошторисній   документації   заходів   щодо    збереження
електричних мереж.

Розташування вигрібної ями в охоронній зоні ПЛ необхідно погодити з власником цієї лінії .
Назва: Re: Расстояние от опоры 10 кВ до проезжей части в населенной местности
Відправлено: tuilri від 24 Січень 2010, 14:28:26
Roman3R, Линия 10кВ и выгребная яма находятся на территории проектируемого предприятия. Тогда можно?
Назва: Re: Расстояние от опоры 10 кВ до проезжей части в населенной местности
Відправлено: sashkoMTM від 24 Січень 2010, 14:45:28
Цитата: Roman3R
необхідно погодити з власником цієї лінії
Як правило, сторонами підписується договір сервітуту (певні обмеження щодо використання території Власника /підприємства/ в охоронних зонах ЛЕП). В договорі і обумовлюються конкретні обмеження і права Власника /підприємства/ а також права і зоб"язання власника ЛЕП (можливість доїзду для ремонту, і т.д.)