Назва: Пожарные извещатели в сортзале
Відправлено: Таисия від 06 Серпень 2019, 11:04:52
В спортзале высотой 6,5 м и площадью159.5 м2 надо ли предусматривать пожарные извещатели.
Назва: Re: Пожарные извещатели в сортзале
Відправлено: Gannibal від 06 Серпень 2019, 16:58:00
Это отдельное помещение в каком-то здании или это отдельно стоящий спортзал?
Какая у Вас страна?
Если отдельно стоящий спортзал то ДБН В.2.5-56 табл. А.1 п.9.1, п.9.2, п.9.3 (в зависимости от наличия трибун).
 
Назва: Re: Пожарные извещатели в сортзале
Відправлено: Таисия від 07 Серпень 2019, 08:37:24
Украина, спортзал находится в 4-х этажном здании (админздание) на 1-м этаже.
Назва: Re: Пожарные извещатели в сортзале
Відправлено: SashAA від 07 Серпень 2019, 09:02:57
спортзал находится в 4-х этажном здании (админздание)
п.4.1 таблицы А1 56-го ДБНа  Будинки адміністративно- офісного призначення СПС "Одноповерхові загальною площею понад 300 м2, а висотою два поверхи та вище - усі приміщення"
Назва: Re: Пожарные извещатели в сортзале
Відправлено: Таисия від 07 Серпень 2019, 11:52:42
Понятно,что необходимо оборудовать,вопрос-какими дымовыми?
Назва: Re: Пожарные извещатели в сортзале
Відправлено: SashAA від 07 Серпень 2019, 13:05:19
вопрос-какими дымовыми

Ну зависит от пожарной нагрузки, хотя дымовики - универсальные. я бы их поставил, но опять же, если зал игровой и возможно запылённость, то тепловики.
Назва: Re: Пожарные извещатели в сортзале
Відправлено: rga від 07 Серпень 2019, 15:53:25
Ну зависит от пожарной нагрузки, хотя дымовики - универсальные. я бы их поставил, но опять же, если зал игровой и возможно запылённость, то тепловики.
Пыль в закрытом спортзале на высоте 6,5 м? Во что это надо играть? :)
Тепловые в спортзале, если там есть чему гореть, сработают, когда рак свистнет. Так что дымовые. Можно бы лучевые, если балок нет, но тут неясно как они будут реагировать на летающие мячики.