Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: NeON2K від 09 Липень 2009, 16:32:08

Назва: Частный случай расчета заземляющего устройства
Відправлено: NeON2K від 09 Липень 2009, 16:32:08
Из расчета заземления выходит, что для повторного заземления нулевого рабочего провода 380/220 В (10 Ом) в качестве заземлителя достаточно одного вертикального электрода... Прикрепляю данные расчета. Все ли я сделал правильно?
Назва: Re: Частный случай расчета заземляющего устройства
Відправлено: sashkoMTM від 09 Липень 2009, 16:42:16
Цитата: NeON2K
Все ли я сделал правильно?
такий малий питомий опір грунту?
Назва: Re: Частный случай расчета заземляющего устройства
Відправлено: hi_tech від 09 Липень 2009, 16:56:29
NeON2K, думаю вполне 1 хватит, учитывая что он я так понял длиной 6 м. А если еще и сделать диаметр 16 мм, как в ПУЭ требуется...
Непонятно в результатах только последняя строчка (1.71 Ом), что это за программа?
Назва: Re: Частный случай расчета заземляющего устройства
Відправлено: NeON2K від 09 Липень 2009, 17:20:24
Цитата: hi_tech
сделать диаметр 16 мм, как в ПУЭ требуется
выписку в студию !  :D

Программа - Программный комплекс энергетика "Акула" (с) The Akula Soft

Цитата: hi_tech
Непонятно в результатах только последняя строчка (1.71 Ом),
без климатического коэффициента
Назва: Re: Частный случай расчета заземляющего устройства
Відправлено: hi_tech від 09 Липень 2009, 17:37:29
NeON2K, спасибо за программу.
Там кстати есть расчет длины 1 вертикального (горизонтального) электрода - тоже интересно.
По поводу диаметра - см. ПУЭ России таблицу 1.7.4 (если конечно материал - сталь черная).
Назва: Re: Частный случай расчета заземляющего устройства
Відправлено: NeON2K від 09 Липень 2009, 18:01:27
Цитата: hi_tech
(если конечно материал - сталь черная).
сталь оцинкованная (от 12 мм)
Назва: Re: Частный случай расчета заземляющего устройства
Відправлено: NeON2K від 09 Липень 2009, 19:01:08
а вот еще вопрос
ПУЭ п.1.7.56 "... при определении удельного сопротивления земли  в качестве расчетного следует принимать его сезонное значение, соответствующее наиболее неблагоприятным условиям."
А если замеры сделаны, скажем весной, и грунты все подмоченные ?
Назва: Re: Частный случай расчета заземляющего устройства
Відправлено: SKlim від 09 Липень 2009, 20:04:10
Quote (selected)
А если замеры сделаны, скажем весной, и грунты все подмоченные
Я бы однозначно взял значения больше чем на картинке. Особенно для верхнего слоя - летом он все равно подсохнет и сопртивление увеличится. Если нет опыта в плане сравнения результатов расчета и практических замеров для данной местности лучше возьми по справочнику.
Назва: Re: Частный случай расчета заземляющего устройства
Відправлено: NeON2K від 10 Липень 2009, 11:57:22
Цитата: SKlim
лучше возьми по справочнику.

и где такое сокровище лежит ?
Назва: Re: Частный случай расчета заземляющего устройства
Відправлено: SKlim від 10 Липень 2009, 12:42:24
Из "Справочника монтажника" Бондаренко, Плетник 1971 г при влажности 10-20% к весу
 Песок     - 5х10^4 Ом х см
 Супесок  - 3х10^4 Ом х см
 Чернозем- 2х10^4 Ом х см
 Суглинок - 1х10^4 Ом х см
 Глина      - 0,4х10^4 Ом х см
Назва: Re: Частный случай расчета заземляющего устройства
Відправлено: NeON2K від 10 Липень 2009, 13:13:04
я нашел Суглинок 30-100 Ом*м2
Назва: Re: Частный случай расчета заземляющего устройства
Відправлено: oleg02 від 18 Липень 2009, 12:35:23
А как же Технический циркуляр № 11/2006 от «16» октября  2006г. "О заземляющих электродах и заземляющих проводниках" Ассоциации «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ»?
Мне кажется данный расчет (точнее стальDy 16мм) дальше Украины не пройдет...
Назва: Re: Частный случай расчета заземляющего устройства
Відправлено: NeON2K від 20 Липень 2009, 10:22:15
Цитата: oleg02
дальше Украины не пройдет
а мы никуда и не торопимся  :D