Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: IamDi від 05 Липень 2019, 22:22:36
-
Добрьій день всем!
Занимаемся проектом жилого дома. Заказчик определили систему пожарной сигнализации на базе ОМЕГА.
Особенностью данной системьі оказалось конфигурация параметров и макс. расширенность на так назьіваемьіх "сценариях".
То Есть прибор расчитьівается не только по кол-ву шлейфов и адресов в шлейфе, а и по так назьіваемьіх "сценариев".
Ето уже из серии пусконаладки.
Мог бьі кто то доступно пояснить что єто за сценарии (в кв-ле до 100 штук на прибор по словам производителя) и с чем его кушаюТ?
-
Сцена́рий — литературно-драматическое произведение, написанное как основа для постановки кино- или телефильма, и других мероприятий в театре и иных местах.
/википедия/
Пример: есть три здания, пожар возникает в первом здании - один сценарий, во втором - второй сценарий и ты ды. ОПС всех трёх зданий сведена в центральный пост.
Изучите термины и принципы построения системы.
-
Мог бьі кто то доступно пояснить что єто за сценарии (в кв-ле до 100 штук на прибор по словам производителя) и с чем его кушаюТ?
Объяснить может Руководство по эксплуатации от производителя:
РЕЛЕЙНЫЕ СЦЕНАРИИ
1) Релейные сценарии - это последовательное срабатываний релейных выходов по заданному алгоритму.
Релейный сценарий может запускаться по
следующим событиям:
- ПО СБРОСУ, (запускается по нажатию кнопки СБРОС ПУ-П);
- ОТКАЗ В ЗОНЕ, (запускается при наличии любого ОТКАЗА в выбираемой
пользователем ЗОНЕ, в том числе по общему отказу: «В ЛЮБОЙ ЗОНЕ»);
- ПОЖАР В ЗОНЕ, (запускается при наличии любого ПОЖАРА в выбираемой
пользователем ЗОНЕ, в том числе по общему пожару: «В ЛЮБОЙ ЗОНЕ»);
- ДВА ПОЖАРА В ЗОНЕ, (запускается при срабатывании не менее двух извещателей, относящихся к данной ЗОНЕ)
- ТЕХН. В ЗОНЕ, (запускается при срабатывании только извещателей, тип которых записан как «технологические, см. раздел КОНФИГУРАЦИЯ»);
- ПОЖ. ТУШЕНИЕ, (программируется только из меню ПОЖАРОТУШЕНИЕ)
- ВНЕШНИЙ, (запускается по команде с другого ПУ-П, см. «Описание АПС «Омега».chm»);
- КНОПКА ЗВУК ОТКЛ, (запускается по нажатию кнопки ЗВУК ОТКЛ на лицевой панели ПУ-П);
- КНОПКА ЗВУК ОТКЛ, (запускается по нажатию кнопки ЗВУК ОТКЛ на лицевой панели ПУ-П).
И дальше по тексту.
-
Когда-то запрашивали инструкцию по пуско-наладке на ОМЕГЕ у РЕЗЕРВ-1.
Возможно поможет.
-
нюанс с том, чтобьі при проектирование нужно учитьівать и параметр кол-ва релейньіх сценариев, потому как уже знаю о случаях, что при построении системьі кол-во шлейфов в системе бьіло столько что при финальнойстадии наладчик не смог написать программу (не хватило сценариев) и как вьіход пришлось докупать еще одни "мозги" (подчиненньій ППКП).
Может кто то сталкивался с таким просчётом скажем на примере 22-х етажного 5-ти секционного дома?
-
У нас тоже был такой случай. Не хватило логических сценариев для автоматики на 16-ти этажный жилой дом.
-
Нашел в руководстве по эксплуатации 2017.
2) В релейный сценарий могут включатся любые релейные устройства доступные в системе «Омега», такие как
- реле прибора ПУ-П;
- реле приборов ППКП-П;
- реле приборов БРВУ;
- выходы блоков БКА;
- блоки БПКПА.
Каждый релейный выход может одновременно участвовать в разных сценариях. Количество блоков БКА(БПКПА), участвующих в релейных сценариях, может превышать 64 шт.
Всего в системе доступно 96 сценариев по 10 шагов в каждом.