Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: IamDi від 05 Липень 2019, 22:22:36

Назва: Сценарии в Omega.
Відправлено: IamDi від 05 Липень 2019, 22:22:36
Добрьій день всем!

Занимаемся проектом жилого дома. Заказчик определили систему пожарной сигнализации на базе ОМЕГА.

Особенностью данной системьі оказалось конфигурация параметров и макс. расширенность на  так назьіваемьіх "сценариях".
 То Есть прибор расчитьівается не только по кол-ву шлейфов и адресов в шлейфе, а и по так назьіваемьіх "сценариев".
Ето уже из серии пусконаладки.

Мог бьі кто то доступно пояснить что єто за сценарии (в кв-ле до 100 штук на прибор по словам производителя) и с чем его кушаюТ?
Назва: Re: Сценарии в Omega.
Відправлено: Сбал від 06 Липень 2019, 12:50:05
Quote (selected)
Сцена́рий — литературно-драматическое произведение, написанное как основа для постановки кино- или телефильма, и других мероприятий в театре и иных местах.
/википедия/

Пример: есть три здания, пожар возникает в первом здании - один сценарий, во втором - второй сценарий и ты ды. ОПС всех трёх зданий сведена в центральный пост.
Изучите термины и принципы построения системы.
Назва: Re: Сценарии в Omega.
Відправлено: rga від 06 Липень 2019, 20:01:27
Мог бьі кто то доступно пояснить что єто за сценарии (в кв-ле до 100 штук на прибор по словам производителя) и с чем его кушаюТ?
Объяснить может Руководство по эксплуатации от производителя:

РЕЛЕЙНЫЕ  СЦЕНАРИИ
1) Релейные сценарии - это последовательное срабатываний релейных выходов по заданному алгоритму.
Релейный сценарий может запускаться по
следующим событиям:
-   ПО СБРОСУ, (запускается по нажатию кнопки СБРОС  ПУ-П);
-  ОТКАЗ В ЗОНЕ,  (запускается  при  наличии   любого  ОТКАЗА  в  выбираемой
   пользователем ЗОНЕ, в том числе по общему отказу: «В ЛЮБОЙ ЗОНЕ»);
-  ПОЖАР В ЗОНЕ, (запускается  при  наличии   любого  ПОЖАРА  в  выбираемой
   пользователем ЗОНЕ, в том числе по общему пожару: «В ЛЮБОЙ ЗОНЕ»);
- ДВА ПОЖАРА В ЗОНЕ, (запускается при срабатывании  не менее двух извещателей, относящихся к данной ЗОНЕ)
- ТЕХН.  В ЗОНЕ, (запускается при срабатывании только извещателей, тип которых записан  как  «технологические, см. раздел КОНФИГУРАЦИЯ»);
   -  ПОЖ. ТУШЕНИЕ, (программируется только из меню ПОЖАРОТУШЕНИЕ)
- ВНЕШНИЙ, (запускается по команде с другого ПУ-П, см. «Описание АПС «Омега».chm»);
- КНОПКА ЗВУК ОТКЛ, (запускается по нажатию кнопки ЗВУК ОТКЛ на лицевой панели ПУ-П);
- КНОПКА ЗВУК ОТКЛ, (запускается по нажатию кнопки ЗВУК ОТКЛ на лицевой панели ПУ-П).

И дальше по тексту.
Назва: Re: Сценарии в Omega.
Відправлено: Gannibal від 08 Липень 2019, 09:23:58
Когда-то запрашивали инструкцию по пуско-наладке на ОМЕГЕ у РЕЗЕРВ-1.
Возможно поможет.
Назва: Re: Сценарии в Omega.
Відправлено: IamDi від 08 Липень 2019, 16:18:32
нюанс с том, чтобьі при проектирование нужно учитьівать и параметр кол-ва релейньіх сценариев, потому как уже знаю о случаях, что при построении системьі кол-во шлейфов в системе бьіло столько что при финальнойстадии  наладчик не смог написать программу (не хватило сценариев) и как вьіход пришлось докупать еще одни "мозги" (подчиненньій ППКП).

Может кто то сталкивался с таким просчётом скажем на примере 22-х етажного 5-ти секционного дома?
Назва: Re: Сценарии в Omega.
Відправлено: Gannibal від 09 Липень 2019, 09:23:24
У нас тоже был такой случай. Не хватило логических сценариев для автоматики на 16-ти этажный жилой дом.
Назва: Re: Сценарии в Omega.
Відправлено: Gannibal від 12 Липень 2019, 09:15:33
Нашел в руководстве по эксплуатации 2017.
2) В релейный сценарий могут включатся любые релейные устройства доступные в системе «Омега», такие как
     - реле прибора ПУ-П;
     - реле приборов ППКП-П;
     - реле приборов БРВУ;
     - выходы блоков БКА;      
     - блоки БПКПА.
Каждый релейный выход может одновременно участвовать в разных сценариях. Количество блоков БКА(БПКПА), участвующих в релейных сценариях,  может превышать 64 шт.
Всего в системе доступно 96  сценариев по 10 шагов в каждом.