Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: plotpik від 30 Червень 2019, 03:09:23
-
Всем доброго вечера.
Возник такой вопрос - как известно, при прокладке в траншее между кабелями до 10кВ должно быть расстояние не менее 100мм.
Если кабели прокладываются в трубах, то какое расстояние должно быть в траншее между трубами? Тоже не менее 100мм? Или может быть меньше?
-
Согласно типового альбома: A10-2011 Прокладка кабелей в блочной канализации с применением двустенных труб, расстояние между трубами уложенными с помощью кластеров равняется от 10 до 13 мм. Думаю можно на это ориентироваться. Если не прав, то подправьте.
-
расстояние между трубами уложенными с помощью кластеров равняется от 10 до 13 мм
Юрий, для блочной канализации расстояния измеряются по центрам труб и, по моему, расстояния ни коим образом не влияют на допустимые токи.
plotpik, минимальные расстояния между кабелями не зависят от наличия труб. Просто если кабели проклабывать в трубах 160мм, то расстояния между кабелями получатся больше 100мм. Ну и я сомневаюсь что в жизни реально трубы проложить вплотную друг к другу.
-
Ну и я сомневаюсь что в жизни реально трубы проложить вплотную друг к другу.
Не сомневайтесь! Вплотную наиболее удобно! И не всегда применяют двустенную гофру-она не всем Заказчикам по карману! Чаще обычный технический ПНД.
вот фото из моего альбома http://eom.com.ua/index.php?action=media;sa=album;in=84 (http://eom.com.ua/index.php?action=media;sa=album;in=84) в архиве МЕДИА
-
Всем спасибо за ответы!