Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: cfvghthj від 24 Травень 2019, 16:23:00

Назва: Шахтные реле утечки,БКИ в сетях с заземленной нитралью
Відправлено: cfvghthj від 24 Травень 2019, 16:23:00
Добрый день.
1)Есть два насосные установки, которые будут перемещаться в ходе работы. Относятся данные установки к передвижным?
В ПУЭ написано что передвижные установки надо оборудовать, защитой от сверхтоков и дифференциальной защитой, или контролем изоляции.
2)Второй вопрос по дифференциальной защите и контролю изоляции? Предложили применить шахтные БРУ и БКИ. Но они предназначены для сетей, с изолированной нейтралью,  а у нас на заводе глухозаземленная. Если преобразовать систему TN-C в систему TN-C-S(разделить PEN на PE и N),будут ли работать
БКИи и БрУ? УЗО как раз работает в системе TN-C-S, но мне не подходит по токам.
Назва: Re: Шахтные реле утечки,БКИ в сетях с заземленной нитралью
Відправлено: IgorS від 27 Травень 2019, 07:49:33
Якщо буде задіяний N провідник, то не будуть працювати