Перелопатил кучу информации, нашел только методику измерений. Меряю мостом Р333. Подскажите может кто-то знает литературу по методике измерений. По расчету значений. Таблицы со средними значениями для сопоставления. Заранее спасибо.
-
измерения должны соответствовать ПУЭ п.1.8.16. Во вложении цитата из протокола для трансформатора типа ТСДЗГЛ11-2500. Сопротивление обмоток, приведенных к температуре заводских испытаний, должны отличаться от заводских данных не более чем на 2 %.