Подскажите, какие допускаются потери в КЛ, ВЛ-10 кВ?
Назва: Re: Какие допускаются потери в линиях 10 кВ
Відправлено: Solid від 20 Лютий 2008, 20:31:01
ниразу не расчитывал КЛ/ВЛ - 10кВ на потери, обычно на ТКЗ и на динамику.
в чем проблема?
Назва: Re: Какие допускаются потери в линиях 10 кВ
Відправлено: AleksandrPol від 21 Лютий 2008, 11:41:31
ниразу не расчитывал КЛ/ВЛ - 10кВ на потери, обычно на ТКЗ и на динамику.
в чем проблема?
Хотелось-бы знать какая может быть максимальная длинна для ЛЭП 10 кВ
Назва: Re: Какие допускаются потери в линиях 10 кВ
Відправлено: Solid від 21 Лютий 2008, 12:32:58
тип ЛЭП (СИП/АС)? тип опор между которыми интересует пролет? район?
Назва: Re: Какие допускаются потери в линиях 10 кВ
Відправлено: AleksandrPol від 22 Лютий 2008, 11:01:58
Цитата: Solid
тип ЛЭП (СИП/АС)?
а что от марки провода зависит максимальная длинна?
Цитата: Solid
тип опор между которыми интересует пролет? район?
меня интересует не максимальная длинна пролета, а максимальная длинна всей ЛЭП
Назва: Re: Какие допускаются потери в линиях 10 кВ
Відправлено: Solid від 22 Лютий 2008, 11:15:20
понял.
какие у тебя есть данные? расстояние от источника до потребителя, затребованная мощность, токи КЗ....
Назва: Re: Какие допускаются потери в линиях 10 кВ
Відправлено: Solid від 22 Лютий 2008, 16:06:33
кстати вот http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=104940&message=104377
Назва: Re: Какие допускаются потери в линиях 10 кВ
Відправлено: AleksandrPol від 25 Лютий 2008, 09:28:38
понял.
какие у тебя есть данные? расстояние от источника до потребителя, затребованная мощность, токи КЗ....

Мощьнось 2400 кВт, расстояние от источника около 10 км(вот это расстояние меня и смущает...).
кстати вот [url]http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=104940&message=104377[/url]

О, спасибо за ссылочку, почитаю! :)
Назва: Re: Какие допускаются потери в линиях 10 кВ
Відправлено: Solid від 25 Лютий 2008, 09:34:08
а еще внимательно почитай ПЗ серии 3.407.1-143.1 (лист 3,4):
магисталь - АС-70/11 (не меньше).
анкерный пролет не более 1,5км.
так что ВЛ-10 уже минимум 70квадрат... прочитай падение, может уже оно свелось минимуму...
Назва: Re: Какие допускаются потери в линиях 10 кВ
Відправлено: andery від 27 Лютий 2008, 10:59:40
В книге Шеповалова вроде есть информация.
Назва: Re: Какие допускаются потери в линиях 10 кВ
Відправлено: WhiteShadow від 18 Липень 2008, 01:32:24
гдето сталкивался с такой информацией что значение допустимой длины линии не дождно превышать значение класса напряжения. т.е. 0,4 кВ - 0,4км, 10 кВ - 10 км.
и запоминается легко :)
Назва: Re: Какие допускаются потери в линиях 10 кВ
Відправлено: IgorS від 18 Липень 2008, 07:30:32
Максимальне падіння напруги в мережах вище 1000В 10%, до 1000% 2,5%(хоча моно приняти більше, але на самому віддаленому споживачеві рівень напруги повинен бути не меньше -5%) звітци і довжина лінії, Хоча я бачив проєкт(вже узгоджений) де падіння на кабелі зов. електропостачання становило 8%, і висновок що вибраний перетин кабеля задовільняе по падінню напруги.
Назва: Re: Какие допускаются потери в линиях 10 кВ
Відправлено: IgorS від 18 Липень 2008, 07:32:00
WhiteShadow, Таких всяких форму існує багато, но це все на рівні електрика ЖЕКу.
Назва: Re: Какие допускаются потери в линиях 10 кВ
Відправлено: WhiteShadow від 21 Липень 2008, 00:33:08
IgorS, и ты считаешь, что согласовывать проект с 8% потерь это высокий уровень?

.... даже если допустить что питащее напряжение будет достаточно завшено что бы при 8% в конце линии была необходимая величина напряжения, то все равно в решении нужно по другому писать.... по крайней мере ПУЭ никто не отменял вроде.
Назва: Re: Какие допускаются потери в линиях 10 кВ
Відправлено: IgorS від 21 Липень 2008, 09:36:17
WhiteShadow, Так і мав на увазі, чо це нонсєс. Проект був виконаний  структурою що входить в Облєнерго, і ця вся фігня легко проходить іх узгодження. В одному РЕМ також займались такою творчістью (ксерокопі з 5 ксерокопії, практично нічого не видно) і все норма, беруть з людей гроші.
Назва: Re: Какие допускаются потери в линиях 10 кВ
Відправлено: WhiteShadow від 21 Липень 2008, 20:00:45
дык там наверно бланк ришення уже погодженый :)
IgorS, а какая область можно узнать?
Назва: Re: Какие допускаются потери в линиях 10 кВ
Відправлено: IgorS від 22 Липень 2008, 10:32:30
WhiteShadow, Львівська
Назва: Re: Какие допускаются потери в линиях 10 кВ
Відправлено: andery від 22 Липень 2008, 11:06:29
По Шаповалову - 1.5%
Назва: Re: Какие допускаются потери в линиях 10 кВ
Відправлено: Irina від 23 Грудень 2008, 23:21:14
Які допустимі втрати напруги в післяаварійному режимі для КЛ-10 кВ?