Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: AleksandrPol від 05 Лютий 2008, 12:17:56
-
Подскажите, какие допускаются потери в КЛ, ВЛ-10 кВ?
-
ниразу не расчитывал КЛ/ВЛ - 10кВ на потери, обычно на ТКЗ и на динамику.
в чем проблема?
-
ниразу не расчитывал КЛ/ВЛ - 10кВ на потери, обычно на ТКЗ и на динамику.
в чем проблема?
Хотелось-бы знать какая может быть максимальная длинна для ЛЭП 10 кВ
-
тип ЛЭП (СИП/АС)? тип опор между которыми интересует пролет? район?
-
тип ЛЭП (СИП/АС)?
а что от марки провода зависит максимальная длинна?
тип опор между которыми интересует пролет? район?
меня интересует не максимальная длинна пролета, а максимальная длинна всей ЛЭП
-
понял.
какие у тебя есть данные? расстояние от источника до потребителя, затребованная мощность, токи КЗ....
-
кстати вот http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=104940&message=104377
-
понял.
какие у тебя есть данные? расстояние от источника до потребителя, затребованная мощность, токи КЗ....
Мощьнось 2400 кВт, расстояние от источника около 10 км(вот это расстояние меня и смущает...).
кстати вот [url]http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=104940&message=104377[/url]
О, спасибо за ссылочку, почитаю! :)
-
а еще внимательно почитай ПЗ серии 3.407.1-143.1 (лист 3,4):
магисталь - АС-70/11 (не меньше).
анкерный пролет не более 1,5км.
так что ВЛ-10 уже минимум 70квадрат... прочитай падение, может уже оно свелось минимуму...
-
В книге Шеповалова вроде есть информация.
-
гдето сталкивался с такой информацией что значение допустимой длины линии не дождно превышать значение класса напряжения. т.е. 0,4 кВ - 0,4км, 10 кВ - 10 км.
и запоминается легко :)
-
Максимальне падіння напруги в мережах вище 1000В 10%, до 1000% 2,5%(хоча моно приняти більше, але на самому віддаленому споживачеві рівень напруги повинен бути не меньше -5%) звітци і довжина лінії, Хоча я бачив проєкт(вже узгоджений) де падіння на кабелі зов. електропостачання становило 8%, і висновок що вибраний перетин кабеля задовільняе по падінню напруги.
-
WhiteShadow, Таких всяких форму існує багато, но це все на рівні електрика ЖЕКу.
-
IgorS, и ты считаешь, что согласовывать проект с 8% потерь это высокий уровень?
.... даже если допустить что питащее напряжение будет достаточно завшено что бы при 8% в конце линии была необходимая величина напряжения, то все равно в решении нужно по другому писать.... по крайней мере ПУЭ никто не отменял вроде.
-
WhiteShadow, Так і мав на увазі, чо це нонсєс. Проект був виконаний структурою що входить в Облєнерго, і ця вся фігня легко проходить іх узгодження. В одному РЕМ також займались такою творчістью (ксерокопі з 5 ксерокопії, практично нічого не видно) і все норма, беруть з людей гроші.
-
дык там наверно бланк ришення уже погодженый :)
IgorS, а какая область можно узнать?
-
WhiteShadow, Львівська
-
По Шаповалову - 1.5%
-
Які допустимі втрати напруги в післяаварійному режимі для КЛ-10 кВ?