Здравствуйте, друзья!
Есть дизель генератор, коэффициент мощности по паспорту 0,8. Есть нагрузка, которая на этот двигатель вешается, с коэффициентом мощности 0,86. Полную мощность нагрузки (кВА), насколько я понимаю, надо считать через косинус генератора (0,8), а не косинус нагрузки (0,86). А через какой косинус считать ток нагрузки?
-
Мощность генератора в кВт с учетом его коэффициента мощности-0,8, а ток нагрузки через-0,86.
-
странно, а я почему-то считал, что мощность генераторов как и трансформаторов указывается в кВА.
-
я почему-то считал, что мощность генераторов как и трансформаторов указывается в кВА.
В технічних параметрах ДЕС вказується кВА і кВт . Приклад у вкладеному файлі
-
Здравствуйте, друзья!
Есть дизель генератор, коэффициент мощности по паспорту 0,8. Есть нагрузка, которая на этот двигатель вешается, с коэффициентом мощности 0,86. Полную мощность нагрузки (кВА), насколько я понимаю, надо считать через косинус генератора (0,8), а не косинус нагрузки (0,86). А через какой косинус считать ток нагрузки?
Условно примем. что мощность дизеля 5кВА. Согласно паспорту с его коэффициентом мощности 0,8 на дизель можно подключить нагрузку которая не превышает ни один из параметров:
1) Полная мощность 5КВА
2) Активная мощность 4кВт (5кВА * коэф. мощности 0,8 = 4 кВт).
Вам остается только подсчитать мощности потребляемые нагрузкой и проверить, удовлетворяется ли данное условие.