Линия ВЛ-0,4 кВ протянута проводом АС-95, опоры ж/б. Необходимо установить ограничители перенапряжения (ОПН) на опоре... Подскажите, какой тип ОПНов более приемлем, и нет ли типового проекта на 0,4 кВ по монтажу ОПНов?! Допускается ли совместное использование контура заземленя для ОПН и повторного заземления нуля на опоре?
Сколько искал, вечно натыкаюсь на 6-35 кВ
Заранее благодарю!
-
2.4.38 У разі переходу повітряної лінії в кабельну металеву оболонку кабелю необхідно приєднувати до РЕN-провідника. Крім того, у місці переходу ПЛ (ПЛІ) у кабель у кожній фазі повинні бути встановлені вентильні розрядники або обмежувачі перенапруги (ОПН).
Подскажите пожалуйста. Я правильно понимаю? на ноль мы ОПН не ставим?
-
Да в нормах говориться о фазных проводниках. Я ставил в проекте 4 шт., как на фазах так и на нуле. Принятое кол-во ограничителей перенапряжений - 4шт, является конструкторским решением, обеспечивает безопасность по отношению к электрооборудованию от набегающих с линии волн грозовых перенапряжений как в фазных так и в нулевых проводников.
Р.S. в типовом проекте 14618.06 - ЕМ лист 22 - при переходе ВЛ и ВЛИ устанавливается 4шт огр.перенапряжения.
-
Типового по монтажу ОПН на 0,4 кВ не встречал. Мне интересно: в Украине сети 0,4 кВ можно выполнять проводом АС? ??? В России сети 0,4 кВ выполняют СИПом (или кабелем, в общем АС-кой нельзя). А по что касаемо размещение ОПН - я ограничиваюсь фазными проводами.
-
Подскажите пожалуйста. Я правильно понимаю? на ноль мы ОПН не ставим?
А какой смысл ставить ОПН в нуле при заземленной нейтрали . Ведь принцып работы ОПН - переток сверхтоков через варисторы в землю , а нуль и так заземлен .
-
А какой смысл ставить ОПН в нуле при заземленной нейтрали . Ведь принцып работы ОПН - переток сверхтоков через варисторы в землю , а нуль и так заземлен .
действительно, Вы правы! спасибо за ответ!
-
Теж неодноразово зустрічав
кол-во ограничителей перенапряжений - 4шт, является конструкторским решением
Хоча і не дуже розумію
какой смысл ставить ОПН в нуле при заземленной нейтрали
(якщо мова про ПЛ-0,4кВ)
Стосовно захисту від імпульсних перенапруг ел.обладнання розпод.мереж до 1000В, то наявність (необхідність) ОПН в нульовому провіднику залежить від системи заземлення. Для прикладу http://www.hakel.ru/info.phtml?id=15&type=1&type1=1&type2=2&type3=2
Там можна і схеми підключення подивитись.
-
Привет всем. Линия 0,38 кВ выполненная проводом АС, на опоре имеется абонентское ответвление (выполненное проводом СИП 4 2х16). На этой же опоре установлен ОПН (LVA-280B-C-L, TYCO). У меня делема. Я не уверен, что при установке ОПН прокалывающий зажим проколол (или достаточно хорошо проколол) изолированный гибкий адаптер. Т.е. нет уверенности, что ОПН сработает в ситуации, когда ему собственно надо будет сработать. Подскажите пожалуйста как проверить надежность установки ОПН?
-
Привет всем.Catalogy Tyco посмотри, там найдешь
-
Как защитить оборудование от перенапряжений в сети 0,4 кВ у потребителя.
-
Как защитить оборудование от перенапряжений в сети 0,4 кВ у потребителя.
К примеру с помощью данных ограничителей - http://www.kip34.ru/var/pdf/4619.pdf (http://www.kip34.ru/var/pdf/4619.pdf)
а вот и рекомендации по установке - http://www.enelco.ru/productions/etc/epu/instr.htm (http://www.enelco.ru/productions/etc/epu/instr.htm)
http://www.problemaemc.narod.ru/emp_opn.html (http://www.problemaemc.narod.ru/emp_opn.html)
-
Для голых проводов мы продаем по Украине следующие типы ОПНп:
1) Производства Полимер-Аппарат (Санкт-Петербург): http://www.polymer-apparat.ru/articles/production/2/ (http://www.polymer-apparat.ru/articles/production/2/)
2) Производство НПО Дельта (Санкт- Петербург): http://baltenergo.spb.ru/opnp-022-066.php (http://baltenergo.spb.ru/opnp-022-066.php)
3) Раньше еще торговали производства ЗАО Эвна (Кизилюрт).
Еще, ОПНп-0,38 освоила Таврида-Электрик.
По вопросу выбора ОПНп есть только одна методичка Позитрона. Возможно, она поможет. Также, во вложении, РЭ на некоторые типы ОПНп 0,38 для голых проводов.
-
Поясніть будь-ласка для чого перед обмежувачами перенапруг встановлюються пристрої захисту (Автомати, або запобіжники). Наприклад Uн розрядника = 380В Ірозряду розрядника =5кА, а для його захисту, встановлюється за рекомендацією виробника автоматичний вимикач 20А. Від чого він має захистити той розрядник
-
для чого перед обмежувачами перенапруг встановлюються пристрої захисту (Автомати, або запобіжники)
Звідки взяті такі схеми ?
-
З каталога Legrand, а також в ДСТУ Б В.2.5-38:2008 додаток У приклади ввімкнення ПЗІП вказано що перед розрядниками встановлюються пристрої захисту вказані виробником
-
для чого перед обмежувачами перенапруг встановлюються пристрої захисту (Автомати, або запобіжники)
Звідки взяті такі схеми ?
У випадку перенапруги обмежувач повинен закорочувати на себе струм. При цьому робить він це саме для того щоб зробити КЗ, при якому спрацює електромагнітній розчіплювач автомату до моменту коли струм крізь обмежувач буде більшне ніж максимально допустимий. Саме у таком разі автомат від'єднає споживача.
Якщо не встановлювати автомат то до деякого мементу, поки струм крізь обмежувач буде нижче максимального, обмежувач буде закорочувати, а потім просто згорить, та перегапруга піде до споживача.
-
Розрядник в моєму розумінні це резистор з нелінійною характеристикою У випадку перенапруги в колі розрядника виникає струм більший допустимого і наступає пробій розрядника на землю а не на себе, відповідно струми утворюють короткого спричиняють відключення ввідного автомата. Якщо допустимий струм розрядника 5кА а автомата 20А то при появі перенапруг, що спричиняють струми 4кА автомат 20А відмикнеться і ніякого розряду небуде. Чи я помиляюсь?
-
Розрядник в моєму розумінні це резистор з нелінійною характеристикою У випадку перенапруги в колі розрядника виникає струм більший допустимого і наступає пробій розрядника на землю а не на себе, відповідно струми утворюють короткого спричиняють відключення ввідного автомата. Якщо допустимий струм розрядника 5кА а автомата 20А то при появі перенапруг, що спричиняють струми 4кА автомат 20А відмикнеться і ніякого розряду небуде. Чи я помиляюсь?
Устройство защиты от преренапряжения может быть на основе варистора (нелинейное сопротивление, меняющееся в зависимости от напряжения) - для ограничения небольшого превышения напряжения. Для ограничения большого превышения напряжения напряжения используется устройство защиты от преренапряжения на основе разрядника (два электрода с установленным рассчетным воздушным зазором.
Сейчас чаще всего используются комбинированные приборы - с варистором, разрядником и даже предохранителем.
Суть их одна и та же - они должны создать величину тока через себя, которая обеспечит отключение автомата или предохранителя установленного перед ними. Защитой от перенапряжения является именно комбинация этих устройств.
Если перенапряжение незначительное - ток через варистор может создавать ток достаточный для отключения теплового расцепителя автомата, или его электромагнитного расцепителя, или срабатывание предохранителя. если перенапряжение значительное - разрядкник создает КЗ - срабатывает электромагнитнвый расцепитель или предохранитель.
В любом случае основная роль защиты на автомате или предохранителе, а устройство защиты от перенапряжения лиш инициирует их срабатывание.
Кроме того - в основном устройства защиты от перенапряжения имеют сменную вставку - это есть предохранитель внутри них который срабатывает при превышении максимального тока (например 5кА).
Так вот автомат или предохранитель в цепи перед Устройством защиты от перенапряжения обязательно должен сработать раньше. Иначе, при сгорании внутреннего предохранителя устройства защиты, оно просто исключается из цепи и все.
Настоящая защита от перенапряжения - это именно комбинация Автомата (предохранителя) с устройством защиты от перенапряжения.
-
Якщо допустимий струм розрядника 5кА а автомата 20А то при появі перенапруг, що спричиняють струми 4кА автомат 20А відмикнеться і ніякого розряду небуде. Чи я помиляюсь?
Вы не ошибаетесь - именно в этом и есть суть защиты от перенапряжения - отключить нагрузку в случае перенапряжения.
-
Ви мене не зрозуміли. Автомат 20А це пристрій захиту який Legrand пропонує ставити послідовно в колі розрядника. А ввідний ну наприклад 125А. тобто якщо наступила перенапруга то 20А вимкнеться, відповідно розірве коло фаза розрядник земля і ніякого короткого на землю небуде а перенапруги підуть на обладнання. :(
-
Ви мене не зрозуміли. Автомат 20А це пристрій захиту який Legrand пропонує ставити послідовно в колі розрядника. А ввідний ну наприклад 125А. тобто якщо наступила перенапруга то 20А вимкнеться, відповідно розірве коло фаза розрядник земля і ніякого короткого на землю небуде а перенапруги підуть на обладнання. :(
Мені здається десь тут помилка - не може всановлюватись автомат послідовно в колі розрядника. Це не має ніякого сенсу.
Може вони мають на увазі що посідовно це спочатку автомат, потім пристрій захисту а вже потім навантаження?
-
Якщо вам неважко подивіться ДСТУ Б В.2.5-38:2008 додаток У приклади ввімкнення ПЗІП вказано що перед розрядниками встановлюються пристрої захисту вказані виробником
-
Якщо вам неважко подивіться ДСТУ Б В.2.5-38:2008 додаток У приклади ввімкнення ПЗІП вказано що перед розрядниками встановлюються пристрої захисту вказані виробником
Прочитал, там все правильно если учесть что в щите 2 на вводе стоит автомат защиты.
По поводу защитного устройства F там тоже все правильно, но обычно это предохранитель плавкий от 5 до ???кА.
Обычно сейчас защита от перенапряжения имеет такой встроенный сменный предохранитель.
И все-таки думаю что Легранд имел ввиду не эту защиту F а автомат в линии перед защитой от перенапряжения (на тех рисунках под номером 7)
Не понимаю почему в первом рисунке этого приложения забыли нарисовать "7 -устройство защитного автоматического выключения питания". По-моему это ошибка, или оно должно быть в щите 1.
-
Я не можу зрозуміти ,якщо навіть запобіжники то що вони мають захистити і від чого. Якщо розрядник то по своєму призначенню пристрій який повинен створити штучне коротке замикання на землю, то від чого йогомає захистити запобіжник, чи автомат
-
Я не можу зрозуміти ,якщо навіть запобіжники то що вони мають захистити і від чого. Якщо розрядник то по своєму призначенню пристрій який повинен створити штучне коротке замикання на землю, то від чого йогомає захистити запобіжник, чи автомат
Від дуже великих струмів КЗ які можуть привести до займання всередені - це стосовно запобіжника F і в ніякому разі не автомат!
-
Але в моєму розумінні струм короткого повинен спровокувати відімкнення ввідного автомата, і відповідно ділянки яка піддається впливу перенапруг і чим бльший буде струм КЗ тим швидше відімкнеться ввідний. А при ситуації яку описуєте ви запобіжник спрацює "врятувавши" ОПН від струмів КЗ, і тоді КЗ виникне на обладнанні. :-[
-
1) Ограничители импульсных пренапряжений выполняют функцию отвода импульсов на систему заземления. Причем после его прохождения и если этот импульс был в пределах его расчетных характеристик ОПН прерывает установившееся после этого устойчивое КЗ своими силами (если это варистор то меняет свое сопротивление)
2) Автоматы и предохранители (большинство производителей именно последние рекомендует) не реагируют на КЗ во время отрабатывания ОПН (так как время срабатывания и прохождения импульса очень мало доли секунды) А служат эти аппараты для того что бы если импульс перенапряжения будет превышать номинальные параметры ОПН то он отработает но выйдет из строя и установившееся уже обычное КЗ обесточит весь объект за счет срабатывания вводного коммутирующего аппарата. Эти же преды или автомат в цепи ОПН номиналом ниже и должны по селективности отработать раньше.
-
Але в моєму розумінні струм короткого повинен спровокувати відімкнення ввідного автомата, і відповідно ділянки яка піддається впливу перенапруг і чим бльший буде струм КЗ тим швидше відімкнеться ввідний. А при ситуації яку описуєте ви запобіжник спрацює "врятувавши" ОПН від струмів КЗ, і тоді КЗ виникне на обладнанні. :-[
Ну не совсем так. Этот предохранитель рассчитан на наихудший случай, когда уже все отказало - автомат и пр. Он защищает не ОПН а щит в котором тот установлен от выделяемой энергии при КЗ более Х кА. ОПН устанавливается ведь в щите. Есть разрядники наружные (даже с отводом избыточного давления) для систем заземления - если разряд будет больше чем макс. ток ОПН - тогда сгорит предохранитель ОПН и разряд будет на наружном разряднике, если убрать предохранитель - разряд будет в щите с ОПНами и бах-бабах :o и т.д.
-
Когда импульс перенапряжения достигает разрядника, между его пластинами возникает электрическая дуга, через которую фаза замыкается на землю. А вот если эти пластины спекутся во время прохождения разряда молнии, тогда это будет уже КЗ и вышестоящий предохранитель перегорит. (Информация из каталога "ABB")
-
Существуют комбинированные устройства
инфо по ссылке
http://eom.com.ua/index.php/topic,6809.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,6809.0.html)
-
grun, це такий жарт? :D
"...Эти ягоды есть можна? - Можна. Но отравишься...." Спортлото 82 (http://www.youtube.com/watch?v=gyQw6Tt35Lc#)
-
Возникла такая ситуация, что в наличии нет ОПН-0,4 кВ, а есть на 10 кВ. Можно установить ОПН-10 кВ в сети 0,4 кВ?
представьте что будет с вашим эл.оборудованием, если в сети возникнет перенапряжение скажем в 1 кВ, а ОПН расчитан на отключение напряжения большего 10 кВ :)
-
:D :D :D http://alitas.by (http://alitas.by) вам в помощь
-
У меня есть воздушная линия наружного освещения, мне нужно от неё кабелем в земле запитать две прожектроные мачты. Я так понимаю, мне нужно ставить ОПН-0,22?
-
Я так понимаю, мне нужно
угу. ПУЕ п.2.4.38. ... у місці переходу ПЛ (ПЛІ) у кабель у кожній фазі повинні бути встановлені вентильні розрядники або обмежувачі перенапруги (ОПН).