Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: Electric від 03 Липень 2009, 10:10:33
-
В проекте есть 2 стержневых молниеприемника, между которыми натянут трос. Трос защищает площадку на высокой отметке, которую не защищают стержни. Вопрос в следующем:нужно разрисовать узел крепления троса к стержню (желательно с ссылкой на типовой). Нужно также присоединение перемычки для непрерывности электрической связи. У кого что есть, помогите словом и чертежом. Заранее спасибо.
-
Может подойдет чертеж неизолированого крапления троса для ВЛ 35-220 кВ?
-
Я думаю, что обычный молниеприемный стержень не сможет выдержать трос :'(
Уж слишком большое будет тяжение.
-
между которыми натянут трос
? ??? Трос 35 мм2
-
35 кв.мм это если медь.
сталь - 50 кв.мм, алюминий - 70.
-
Трос защищает площадку на высокой отметке, которую не защищают стержни
А что, площадка большая/протяженная? Может проще для её защиты, поставить ещё один стержень?
-
Я думаю, что обычный молниеприемный стержень не сможет выдержать трос
Уж слишком большое будет тяжение.
AleksandrPol, стержень -это ж/б-опора, к которой крепится несколько труб разного сечения, т.е стержень-это наборная конструкция. Она трос выдержит, вопрос не в этом. Кстати заказчик согласен крепить с помощью ПГН(как для воздушки), может кто-нибудь даст мне этот узел? Всем спасибо за обсуждение.
-
А что, площадка большая/протяженная? Может проще для её защиты, поставить ещё один стержень?
Electrician, площадка -это промышленный технологический переход на высоте 10м. Стержень еще один поставить нельзя по технологии. Трос нужен для защиты людей на технолог. площадке во время грозы (высота площадки+2м). По-другому не получается.
-
это промышленный технологический переход на высоте 10м
понятно, протяженный объект, его в любом случае, стержнем защищать сложно. А вот еще вариант защиты (фантазия на тему, поскольку принято решение защищать тросом) - закрыть переход металлической клеткой на всем протяжении, перила там ведь наверно есть? на них укрепить клетку, получится такой себе экранированный переход-клетка Фарадея. Вариант конечно более металло- и трудоемкий, по сравнению с тросом. В общем - фантазия :)
-
закрыть переход металлической клеткой на всем протяжении, перила там ведь наверно есть? на них укрепить клетку, получится такой себе экранированный переход-клетка Фарадея. Вариант конечно более металло- и трудоемкий, по сравнению с тросом. В общем - фантазия
Ни фига себе ты замутил, тебя случаем ни Никола Тесла в реале зовут ? :D
-
тебя случаем ни Никола Тесла в реале зовут
нет :-[, но Николаевич я :)
-
Отраслевые типовые материалы для проектирования
"Изолирующие подвески ВЛ 35-750кВ с полимерными изоляторами"
http://www.tipovoy-proekt.ru/35kv.html (http://www.tipovoy-proekt.ru/35kv.html) с использованием ПГН нет но есть с ПГГ.