Добридень. Питання до тих хто має досвід використання сисеми АЛЬТРА (http://imskoe.org.ua (http://imskoe.org.ua)) Виконуємо проект на реконструкцію ПС 35/10 кВ і для телемеханіки хочемо використати систему Альтра у виконанні
"реєстратор". Виникло таке питання. Модуль бінарних входів (буде
використовуватись для телесигналізації стану вимикача) працює на
постійній напрузі DC220 V. Чи потрібно для його роботи ставити окремий блок
живлення АС220/DC220, чи можливо сама система Альтра забезпечує це
живлення? В нас оперативний струм на пс АС 220 В. Дякую за відповідь
-
Shturman, Конкретно з Альтрою не працював, але зазвичай з другими системами (наприклад RTU560 від АВВ) потрібен був окремий блок. а що в керівництві з експлуатації нічного про це нема?
-
Дякую. Там дійсно треба додатковий блок живлення ставити