Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: andery від 21 Лютий 2019, 11:14:47
-
Згідно ДБН В.2.5-23:2010
Готелі до 200 чоловік - ІІІ категорі.
Опалення в готелі передбачається тепловими насосами, які будуть підігрівати воду, які живляться від електроонергії.
Яка тоді категорія надійності гтелю має бути?
-
Яка тоді категорія надійності гтелю має бути?
А якщо опалення було б від газової міні котельні, то яка б категоря була би для котельні ?
-
Самому интересно... Если газовая котельная, разумеется II или даже I (не наш случай), но что интересно - в требованиях по электроотоплению того же ДБН 23 р. 8 о категорийности ничего не сказано hmmmm Остается строить предположения, по аналогии с категорией надежности электроснабжения жилых зданий до 16 этажей вкл. с использованием электрический плит и нагревателей которые мы должны подключать к сетям по II категории. Хотя это мои мысли...
Еще информация: ДСТУ-Н Б В.2.5-65:2013
6.3.4 СЕО за забезпеченням надійності електропостачання, як правило, слід відносити до II або III категорій згідно з
класифікацією ПУЕ.
До III категорії, як правило, відносять СЕО, передбачену для підвищення комфортності в приміщеннях.
Допускається відносити СЕО до III категорії за надійністю електропостачання, якщо в будівлях є резервні
неелектричні системи опалення (наприклад, водяні або пічні). Це рішення слід узгоджувати на стадії проектування з
електропостачальною організацією та замовником проекту електроопалення.
... следовательно руководствуемся логикой ;)
П.С.
Из практики, проектировал гостиничный комплекс зеленого Эко-туризма с номерным фондом в 12 номеров, отопление и приготовление пищи на электричестве - Облэнерго подключали объект по III категории от ТП. По желанию заказчика мы в проекте предусмотрели ДГУ, без учета мощности отопления, отопление и остальные потребители были заведены на отдельные ВРЩ.
-
Готелі до 200 чоловік - ІІІ категорі.
А скількі зірок у готеля? Може це допоможе?
*) Згідно з ГОСТ 28681.4 в одно- та двозіркових готелях (мотелях) необхідно передбачати акумуляторні батареї для аварійного освітлення; в тризіркових за відсутності другого незалежного джерела живлення – ДЕС (див. 2.16 цих Норм), потужність якої забезпечує робоче освітлення і роботу основного обладнання (в тому числі ліфтів); чотирьох- та п'ятизіркових, незалежно від наявності двох взаєморезервованих трансформаторів, – ДЕС, потужність якої достатня для забезпечення роботи усіх електроприймачів протягом не менше ніж 24 год.
2.8 Допускається, як виняток, поширювати вимоги до надійності електропостачання електроприймачів більш високої категорії на електроприймачі нижчої категорії будинку або споруди з ініціативи власника за узгодженням з електропередавальною організацією.
-
А скількі зірок у готеля? Може це допоможе?
Без зірок.
ДГУ - замовнику запропоновано. Він подумає чи хоче щоб воно живило електроопалення, чи ні.