В жилом доме весь цокольный этаж супермаркет. Под супермаркетом в подвальном помещении есть помещение телекоммуникационной. Как проложить кабель с существующей кабельной канализации в помещение телекоммуникационной? Отметка ввода -4,000 м. В данный момент нужно сделать закладные трубы в фундамент ... в супермаркет я так понимаю залазить бессмысленно так как все провайдеры не смогут иметь доступ. Как будет осуществляться прокладка наружниками на глубину -4.000 м?
-
влаштувати впритул до фундамента колодязь кабельний.
-
влаштувати впритул до фундамента колодязь кабельний.
Заранее спасибо за ответы. На чертеже в колодец заходят не с земли я так понимаю? Крышка колодца насколько должна быть поднята от уровня земли чтобы не попадала вода?
-
На чертеже в колодец заходят не с земли я так понимаю?
до колодязя кабелі підходять на стандартній глибині 0,7 м під землею далі заходять в колодязь і ниряють на потрібну глибину до місця вводу в будівлю
Крышка колодца насколько должна быть поднята от уровня земли чтобы не попадала вода?
(https://gidroguru.com/wp-content/uploads/na-foto---smotrovoy-kolodets-uglovogo-tipa.jpg)
-
Вот разрез и в подвал нужно завести кабели связи. То есть закладные в фундаменте подвального этажа. От уровня земли получается 3,5 - 4 м .
-
ВВ, но ведь супермаркет занимает не весь этаж. Где-то должны в здание входить и другие сети: электричество, вода, отопление, канализация. Щитовая уж точно не может быть на отм. -4м
-
У электриков щитовая для супермаркета отдельно в супермаркете. Для жилого дома в подвале. Наружники строят камеру с опуском до минус 4 м и заходят с нее в две электрощитовые.
-
но ведь супермаркет занимает не весь этаж
Супермаркет на весь этаж. Есть только тех помещения пренадлежащие только супермаркету.
-
Наружники строят камеру с опуском до минус 4 м и заходят с нее в две электрощитовые.
Лень искать ссылки, но вообще то это нарушение, щитовая должна находится недалеко от входа в здание, нормы не дают определения понятию, недалеко, но отметка -4м даже при всех натяжках в недалеко точно не попадает. Впрочем, еще раз посмотрев разрез, у меня возник вопрос: что с отметками? уровень земли +3,200, уровень пола подвала -2,950, т.е разница в отметках 6,150. Возможно дом стоит на склоне и отсюда получается что отм. 0,000 находится ниже уровня земли
-
Есть у меня фото одной хитрой приспособы для герметичного ввода труб с кабелями через бетонные стены... Монтировали сами - очень понравилось. Есть целый архив фото по этой теме... дадите почту - поделюсь. На фото труба с кабелями связи Д-63 мм. Даже проект сохранился, если нужно (как раз наружная канализация кабельных линий).