Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Олександр_А від 09 Січень 2019, 12:56:46
-
Вітаю, колеги!
Є імпортна КТП 2500 кВА 35/0.8 кВ, яка мала би постачатись в Україну, але конструкція не відповідає пункту ПУЕ 4.2.119. Просвіти між трансформатором і стінами камери менше ніж вказані в ПУЕ. КТП має контейнерне виконання (20-футовий контейнер), з обох сторін трансформаторної камери влаштовані двері з металевої сітки.
Чи загрожує чимось невиконання даного пункта ПУЕ?
Дякую!
-
Олександр_А, внимательно перечитайте ПУЭ, там где-то в начале главы 4.2 должно быть написано что эти требования не распространяются на КТП
-
конструкція не відповідає пункту ПУЕ 4.2.119.
ПУЕ п.4.2.105 Вимоги 4.2.111, 4.2.112, 4.2.118 і 4.2.119 не поширюються на установлення
трансформаторів, які входять до складу КТП із ВН до 10 кВ і ЩТП з ВН до 35 кВ.
-
Справа в тому, що сторона ВН, як раз таки 35 кВ. На жаль.