Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Освітлення => Зовнішнє освітлення => Тема розпочата: Sveta від 24 Червень 2009, 20:26:30
-
Подскажите пожалуйста, можно ли где-то найти "Руководство по проектированию прожекторного освещения:изолюксы..." Тяжпромэлектропроекта. Уже вроде бы и программы есть для проектирования наружного освещения,но я их не знаю, а если бы достать изолюксы, правда они наверное там для устаревших прожекторов.
-
Скачайте с интернета программу DIALux а также базы на современные светильники .http://www.dial.de/CMS/English/Articles/DIALux/Download/Download_ru.html?ID=1
-
Sveta, мне не совсем понятно, что вы хотите, чтобы вам чем-то помочь. Какие прожекторы интересуют зенитные или заливающего света?
Интересную информацию можно найти в книге
Демчев В. И., Царьков В. М. - Прожекторное освещение (файловый архив), а также Освещение открытых пространств (там же).
КстатиRoman3R, Вы пишете про расчет прожекторного освещения в диале. Есть ли у вас пример? Потому что мой расчет в диалюксе мне кажется неточным. Кстати, форумчане, кто делал этот тип освещения в диалюксе?
-
Roman3R, спасибо за совет. В DIALux сложно.Я еще только учусь в этой программе работать.
Просто я раньше (в проектном институте) пользовалась изолюксами из "Руководства... "Тяжпромэлектропроекта, вот и хотела по-старинке подобрать прожектор
Electric,спасибо за литературу.И тоже хотелось бы увидеть пример расчета прожекторного освещения в диале.
-
хотелось бы увидеть пример расчета прожекторного освещения в диале
роблю зараз освітлення басейну прожекторами
-
Quik, здорово, мне понравилось.
Маленький минусик нашел :-[ На втором листе БасСейн/ Резюме Орфографическая ошибка, к кторой экспертиза может придраться.
-
На втором листе БасСейн/ Резюме Орфографическая ошибка
по украински с одной "С", а интерфейса аналогичного нет вроде бы в Диалек кторой экспертиза может придраться
да и на экспертизу отчет диаловский не идет (только если по запросу), в основном только заказчику для картинки, и убеждения в достаточной освещенности, у меня - так, по крайней мере.
-
Маленький минусик нашел На втором листе БасСейн/ Резюме Орфографическая ошибка, к кторой экспертиза может придраться.
спілкуюсь я на українській і проекти теж роблю на українській :) тому басейн
да и на экспертизу отчет диаловский не идет (только если по запросу), в основном только заказчику для картинки, и убеждения в достаточной освещенности, у меня - так, по крайней мере.
саме так
ПС. Хочу додати, що це проміжні результати, керівництво дало таку пропозицію розташування прожекторів, але виходить завелика освітленість (має бути 150лк) Може зменшать к-ть прожекторів, або потужність ламп, або залишать як є.
-
Quik, извини, что поправляю, но больно слух режет:
"спілкуюсь українською" все-таки ::)
-
aleks дякую що поправив :thumbsup:
як бачите мову потрібно вивчати постійно...
-
для лампи ДНаТ 1000, характеристики, світловий потік, криві изолюксів, може хтось підказати?
дякую!
-
Наскільки я знаю, ні українська промисловість, ні промисловість СНГ таких не випускає. Є тільки імпортний аналог у Філіпса:
SON-T1000W: цоколь E40, Тк=2000, Ra=25, потік 130000 Лм
-
Sveta, здесь http://www.dialux.ru/forum/index.php больше найдешь.
-
Наскільки я знаю, ні українська промисловість, ні промисловість СНГ таких не випускає
ЖО-04В , ЖО-06В , ЖО-19В , ЖО-65У - усе це ВАТРА .
-
ЖО-04В , ЖО-06В , ЖО-19В , ЖО-65У - усе це ВАТРА .
Так питання ж було про лампу ДНаТ-1000, а не про прожектори.
-
для лампи ДНаТ 1000, характеристики, світловий потік, криві изолюксів, може хтось підказати?
дякую!
-
Пока нашел вот только это
http://www.gkdelta.ru/catalog/1/3/60.html
Кривые изолюксов зависят от типа светильника.
-
тип прожектора ЖО40-1000-01 У1
-
Nazarinjo, http://www.galad.ru/ru-projectorlight/60.html#spec_obj_3
-
для лампи ДНаТ 1000, характеристики, світловий потік, криві изолюксів, може хтось підказати?
[url]http://www.gkdelta.ru/catalog/1/3/60.html[/url]
тип прожектора ЖО40-1000-01 У1
Nazarinjo, [url]http://www.galad.ru/ru-projectorlight/60.html#spec_obj_3[/url]
Nazarinjo, навеяло
(http://www.snob.ru/fromcdn/i/indoc/4a/rubric_issue_30842.jpg)
"Вы, чего, и пальцы за меня загибать будете?"©
-
ZoloS9479
Велике дякую!
-
в програмі DIALux 4.7 не можна вставляти наші типи продекторів? (наприклад ЖО40-1000-01 У1)
-
можна, якшо вони є в базі:
http://www.vatra.te.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=30
-
в програмі DIALux 4.7 не можна вставляти наші типи продекторів? (наприклад ЖО40-1000-01 У1)
Запросто. Путем импортирования .ies или .ltd файлов.
-
прожектор ЖО40-1000-01 У1, лампа ДНаТ, для нього криві ізолюкс на умовній площині, або схеми ізолюкс для різних кутів нахилу прожекторів та різних освітленостей, де можна таке взнати?
-
треба дізнитись на висоті 24м, і віддалі 110м, при куті 12град, буде забеспечуватись освітленість 10 лк ?
-
помогите закинуть прожектор ЖО40-1000-01 У1 в Диалюкс, спасибо!
-
помогите закинуть прожектор ЖО40-1000-01 У1 в Диалюкс, спасибо!
Путем импортирования
-
я це розумію, але не можу такий знайти, в базах
-
а хто виробник? в каталозі "Ватри" такого нема...у них взагалі нема 40-ї серії
Знаю є такий тільки в лихославського завода (Росія), от їх бази:
http://www.tdsvet.ru/light/index.htm
-
Вот этот подойдет
-
Ломаю голову вопросом: нужно ли оборудовать прожекторную мачту молниеприемником (дополнительным шпилем), если ее высота и без молниеприемника создает достаточную защитную зону для объектов?
Иными словами, допускается ли использовать попросту заземленную конструкцию прожекторной мачты в качестве молниеотвода? Или присутствие молниеприемника на башке мачты с токоотводом до земли обязательны?
-
Самая высокая точка на прожекторной мачте это корпуса прожекторов установленные на перильных ограждениях, то есть они в данном случае будут служить молниеприемником, со всеми вытекающими последствиями. Поэтому я все же установил бы молниеприемники высотой 1 м по углам площадки (выше установленных прожекторов)
-
Скажите, а если молния пойдет по конструкции мачты от молниеприемника, в этом случае прожекторы могут оставаться целыми?
-
А, что им сделается? В отличии от 1 случая когда прожекторы являются молниеприемником и ток в заземленную часть будет проходить через них. В этом случае при попадании в молниеприемник, ток молнии будет проходить по металическим конструкциям прожекторной мачты, по наиболее короткому пути-по цепи с меньшим сопротивлением