Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Освітлення => Внутрішнє освітлення => Тема розпочата: dedugan4i від 23 Червень 2009, 14:37:20
-
Вопрос. Есть подвальное помещение. Берем что условия самые страшные - повышенная влажность, сырость, немного взрывоопасной пыли и т.д. Помнится где то видел что в подвальных помещениях надо ставить низковольтное освещение (12В, 24В, 36В). Прав ли я? И заодно скажите насчет розеточной сети, там тоже нужно только низкое напряжение? Заранее спасибо
-
ПУЭ 1.1.13; 6.1.10-6.1.20 - снимет бОльшую часть вопроса. Извиняюсь, что не проицитировал - просто будет много букаф :)
-
Огромущее спасибо за оперативность. Итог: с лампами накаливания - ниже 42В. В других случаях можно 220В, но вместе с УЗО! Я правильно понял?
-
не совсем так, можно и с лампами накаливания на 220 В, но с УЗО или разделительными транс-ми.