Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Освітлення => Внутрішнє освітлення => Тема розпочата: SKlim від 22 Червень 2009, 14:04:51

Назва: Нормирование освещенности в помещениях с компьютерами
Відправлено: SKlim від 22 Червень 2009, 14:04:51
Согласно ДБН В.2.5-28-2006 освещенность в кабинетах и рабочих комнатах должна быть 400/200 лк при комбинированном освещении (Приложение К, 1). С другой стороны помещения для работы с дисплеями и видеотерминалами, дисплейные залы - 500/300. Компьютеры стоят практически везде, нужно ли брать большее значение, кто как считает?
Назва: Re: Нормирование освещенности в помещениях с компьютерами
Відправлено: Sergey U. від 22 Червень 2009, 18:31:19
На основании ДНАОП 0.00-1.31-99 ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН п.п. 2.2.13 "Рівень освітленості на робочому столі в зоні розташування документів має бути в межах 300 - 500 лк. У разі неможливості забезпечити даний рівень освітленості системою загального освітлення допускається застосування світильників місцевого освітлення, але при цьому не повинно бути відблисків на поверхні екрану та збільшення освітленості екрану більше ніж до 300 лк. ".
Я лично всегда беру 300лк и в районе стола - розетка бытовая для местного освещения!
Назва: Re: Нормирование освещенности в помещениях с компьютерами
Відправлено: devchonka від 23 Червень 2009, 12:11:32
Цитата: Sergey U.
ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН
Цитата: Sergey U.
межах 300 - 500 лк.

Sergey U., ЭВМ это НЕ компьютеры :)[

quote author=SKlim]кто как считает?[/quote]

я беру 300-
Цитата: SKlim
освещенность в кабинетах и рабочих комнатах
при общем освещении или
Цитата: SKlim
400/200 лк при комбинированном освещении

вообще, можешь повысить освещенность... :)))

Освещение помещений общественных,
жилых и вспомогательных зданий


7.21 Для освещения помещении следует предусматривать, как правило, разрядные лам¬пы. В случае невозможности или технико-экономической нецелесообразности применения разрядных ламп, а также для обеспечения архитектурно-художественных требований допускается предусматривать лампы накалива¬ния.
Выбор источников света по цветовым ха¬рактеристикам следует производить на осно¬вании приложения Ж.
7.22 Нормы освещенности. приводимые в табл. 2, следует повышать на одну ступень шкалы освещенности в следующих случаях:
а) при работах А — В разрядов при специ¬альных повышенных санитарных требованиях (например, в некоторых помещениях общественного питания и торговли);
б) при отсутствии в помещении с посто¬янным пребыванием людей естественного света;
в) при повышенных требованиях к насы¬щенности помещения светом для зрительных работ разрядов Г — Е (зрительные и концерт¬ные залы, фойе уникальных зданий и т.п.);
г) при применении системы комбинирован¬ного освещения административных зданий (ка¬бинеты, рабочие комнаты, читальные залы библиотеки); - это как раз 400/200
д) в помещениях, где более половины ра¬ботающих старше 40 лет." - СНиП23-05-95 Естественное и искусственное освещение
Назва: Re: Нормирование освещенности в помещениях с компьютерами
Відправлено: SKlim від 23 Червень 2009, 13:01:09
Решил брать 300 лк + настолка. Тем более что разница в пару светильников всего получается.
Назва: Re: Нормирование освещенности в помещениях с компьютерами
Відправлено: devchonka від 23 Червень 2009, 13:09:32
Цитата: SKlim
разница в пару светильников всего получается

а здоровья съэкономишь...!!!!! :)))))
Назва: Re: Нормирование освещенности в помещениях с компьютерами
Відправлено: Torro від 23 Червень 2009, 13:34:06
Цитата: devchonka
ЭВМ это НЕ компьютеры

Термин «компьютер» является синонимом аббревиатуры «ЭВМ» (электронной вычислительной машины).
После появления персональных компьютеров (от англ. personal computer, PC), термин ЭВМ в последствие практически вытеснен из употребления и заменен более удобным термином «компьютер».
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%92%D0%9C
Компьютер относится к ЭВМ.
Назва: Re: Нормирование освещенности в помещениях с компьютерами
Відправлено: aleks від 23 Червень 2009, 14:30:06
компьютер - єто ЭВМ.
нужно просто разделять понятия помещения для ЭВМ (основное назначение помещения - работа за ЭВМ)  и других помещений (кабинетов и пр.) где просто присутсвует комп.
Назва: Re: Нормирование освещенности в помещениях с компьютерами
Відправлено: devchonka від 23 Червень 2009, 14:53:44
Torro, это всего лишь Википедия - не верь желтой прессе ... :)))

ЭВМ - это такие "большие и серьезные" машины, устанавливаются в вычислительных центрах....

Ну, а если ты рассматриваешь ПК как ЭВМ: смотрим ПУЭ  рис. 1.7.7. "Система уравнивания потенциалов в здании", видишь верхний этаж называется "этаж вычислительного оборудования"? видишь под номером 5 - "контур рабочего заземления в помещении информационного вычислительного оборудования"? ТЫ ТОЖЕ ТАК ДЕЛАЕШЬ В ОФИСАХ????? помимо третьего защитного проводника еще и проводник рабочего заземления????? А по Электро Магнитной Совместимости тоже мероприятия выполняешь????

:)))))))))))))))))))


Назва: Re: Нормирование освещенности в помещениях с компьютерами
Відправлено: aleks від 23 Червень 2009, 15:09:59
devchonka, офисный этаж и этаж вычеслительного оборудования - разные вещи
Назва: Re: Нормирование освещенности в помещениях с компьютерами
Відправлено: aleks від 23 Червень 2009, 15:28:51
цитата из "ПРАВИЛА ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН"
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина или персональный компьютер с необязательными дополнительными приборами, системными элементами (дисководы, устройства для печати, сканеры, модемы, блоки непрерывного питания и другие специальные периферийные устройства)
Назва: Re: Нормирование освещенности в помещениях с компьютерами
Відправлено: Torro від 23 Червень 2009, 15:37:00
devchonka, я говорил о том, что
Цитата: Torro
Компьютер относится к ЭВМ.
Попробуй аргументированно доказать, что комп это не эл.-вычисл. машина.
А
Цитата: devchonka
помещении информационного вычислительного оборудования
это еще более далекий термин от понятия офис с компьютерами (и больше подразумевает серверную)
Назва: Re: Нормирование освещенности в помещениях с компьютерами
Відправлено: Osenniy від 23 Червень 2009, 16:03:14
С другой стороны помещения для работы с дисплеями и видеотерминалами, дисплейные залы - 500/300. Компьютеры стоят практически везде, нужно ли брать большее значение, кто как считает?
В пункте 5 ДБН, так же дано значение освещенности при общем освещении, которое равно 400лк. Его и принимаю в расчетах количества светильников в помещениях с компьютерами. Кто знает будет стоять светильник на рабочем месте или нет, а так нормы выполнил и на светильниках экономия.

Назва: Re: Нормирование освещенности в помещениях с компьютерами
Відправлено: aleks від 23 Червень 2009, 16:52:39
по поводу освещенности:
если это кабинет (директор, зам ...) в котором одно или несколько рабочих мест - делаю 300 (плюс розетка еще одна на всякий случай)
если это фоис (по периметру куча рабочих мест для проектировщиков например  :) ) - 400
Назва: Re: Нормирование освещенности в помещениях с компьютерами
Відправлено: Sergey U. від 23 Червень 2009, 17:47:08
Цитата: aleks
если это кабинет (директор, зам ...) в котором одно или несколько рабочих мест - делаю 300 (плюс розетка еще одна на всякий случай)
если это фоис (по периметру куча рабочих мест для проектировщиков например   ) - 400
Согласен!
Назва: Re: Нормирование освещенности в помещениях с компьютерами
Відправлено: erika24 від 23 Червень 2009, 19:25:34
Цитата: Sergey U.
если это кабинет (директор, зам ...) в котором одно или несколько рабочих мест - делаю 300 (плюс розетка еще одна на всякий случай)
если это фоис (по периметру куча рабочих мест для проектировщиков например  Smiley ) - 400
да на директорах пора экономить :D и вобще проводку не делать :thumbsup:
Назва: Re: Нормирование освещенности в помещениях с компьютерами
Відправлено: Леонідович від 23 Червень 2009, 20:52:14
Цитата: erika24
директорах пора экономить Grin и вобще проводку не делать thumbsup
, достали? или у них ноуты?
Назва: Re: Нормирование освещенности в помещениях с компьютерами
Відправлено: Osenniy від 23 Червень 2009, 22:36:20
У некоторых директоров (не у всех конечно) копьютеры стоят больше для солидности, чем для работы. :D  Зачем им 400 люксов если они на клавиатуре не работают, хватит и 300.
Назва: Re: Нормирование освещенности в помещениях с компьютерами
Відправлено: erika24 від 24 Червень 2009, 00:12:26
Цитата: Osenniy
хватит и 300
хватит и 200 :thumbsdown: и две розетки по бокам для солидности :thumbsup:
Назва: Re: Нормирование освещенности в помещениях с компьютерами
Відправлено: devchonka від 24 Червень 2009, 08:33:44
Цитата: aleks
офисный этаж и этаж вычеслительного оборудования - разные вещи
aleks. так ведь и Я О ТОМ ЖЕ!!!!!! что офисы - это НЕ помещения с ЭВМ, а компьютер - это НЕ та эл. выч. машина, которая имеется в виду в нормативной литературе по освещению, ПУЭ и др.!!! :))))
Назва: Re: Нормирование освещенности в помещениях с компьютерами
Відправлено: aleks від 24 Червень 2009, 11:24:24
devchonka, в украинских нормах (ДБН-23) есть требование к освещению кабинетов - 300 лк, и есть требование к помещениям для работы с дисплеями и т.п. - 400 лк.
по-этому, если речь идет об офисе с многими ПК, то я считаю, что это помещение относится к тем помещениям где 400 лк (так как работа за ПК без дисплея затруднена  :) )
сам по себе ПК является одним из видов ЭВМ, но конечно же не тем о котором говорит ПУЭ со своим этажем  ;)
Назва: Re: Нормирование освещенности в помещениях с компьютерами
Відправлено: SKlim від 24 Червень 2009, 15:39:14
По моему, 300 лк + настолка - это лучше, чем 400 без. Вчера мерял у себя - 200 лк (Освещение делалось, еще когда ПК не было). Вроде хватает, никто не жалуется.