Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Корисні матеріали => Обговорення норм => Тема розпочата: Sergio від 19 Червень 2009, 16:22:27

Назва: Расчёт к.з. в групповой сети?
Відправлено: Sergio від 19 Червень 2009, 16:22:27
Как-то на форуме уже звучала фраза, что для групповых сетей, вроде, не нужно считать токи к.з. Не могу найти где... Подскажите пожалуйста норматив, где об этом говориться?
Эксперт требует расчёт к.з. на каждой линии, можно ли как-то отписаться?

Всем заранее спасибо!
Назва: Re: Расчёт к.з. в групповой сети?
Відправлено: Electrician від 19 Червень 2009, 16:37:44
Если верить ПУЭ
"1.4.2. По режиму КЗ должны проверяться (исключения см. в 1.4.3):
...
2. В электроустановках до 1 кВ – только распределительные щиты, токопроводы и силовые шкафы. Трансформаторы тока по режиму КЗ не проверяются. ..."
Назва: Re: Расчёт к.з. в групповой сети?
Відправлено: IgorS від 19 Червень 2009, 20:12:59
Sergio, ДБН В.2.5-27-2006 2.4.1 Автоматичне вимикання живлення
Автоматичне вимикання живлення є найбільш розповсюдженим заходом захисту у разі непрямого дотику.
2.4.1.2   Захисний пристрій, який призначений для забезпечення автоматичного вимкнення живлення, у разі замикання на відкриту провідну частину чи захисний провідник повинен виконати це вимикання так, щоб обмежити в часі існування напруги дотику, величина якої може перевищити значення допустимої напруги дотику.
Нормовані значення допустимого часу автоматичного вимикання живлення залежно від типу системи заземлення і номінальної напруги електроустановки наведені в 2.4.1.13; 2.4.1.14; 2.4.1.18 і 2.4.1.25.
Як ти порахуєш час відключення якщо тобі не відомий однофазний струм к.з.
Щоб не рахувати всі групи можно, скажем для групи (з самою вєликою довжиною), що захіщена АВ 16 А, порахувати струм к.з., тоді для груп з аналогічним АВ, но корочшим кабелем час відключенння буде звичайно меньшим.
Назва: Re: Расчёт к.з. в групповой сети?
Відправлено: IgorS від 20 Червень 2009, 14:56:13
Sergio, Цікаво на чому він грунтує свою вимогу?
Назва: Re: Расчёт к.з. в групповой сети?
Відправлено: Sergio від 22 Червень 2009, 14:03:25
Проект временного электроснабжения при производстве строительно-монтажных работ. По проекту я подключаюсь в существующей сборке кабелем и устанавливаю сборку временного электроснабжения, от которой запитываются ве электроприборы (дрели, болгарки, пилы и т.д.). Замечание звучит так: "Из текста и чертежей не ясно, будут ли выключатели чувствительны к токам к.з. в конце линий питания потребителей. Для выбора АВ необходимо определить рабочие токи и токи к.з."
Назва: Re: Расчёт к.з. в групповой сети?
Відправлено: AleksandrPol від 22 Червень 2009, 14:40:01
В Киевэнерго тоже иногда требуют просчитывать защиту линии на отключение однофазного КЗ.
Назва: Re: Расчёт к.з. в групповой сети?
Відправлено: 3oloS від 23 Червень 2009, 12:07:53
искал информацию совсем по другому поводу, набрел на такой материал:
"Электрические аппараты распределительных устройств низкого напряжения.Учебное пособие." Набатов К.А.,В.В. Афонин._ Тамбов,2007
http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=56771&file=nabatov_f.pdf
так вот, авторы данного пособия следующим образом понимают этот пункт ПУЭ
Quote (selected)
1.4.2. По режиму КЗ должны проверяться (исключения см. в 1.4.3):
...
2. В электроустановках до 1 кВ – только распределительные щиты, токопроводы и силовые шкафы. Трансформаторы тока по режиму КЗ не проверяются.
"В  соответствии  с [1]  по  режиму  КЗ  в электроустановках  напряжением  до 1000  В  проверяются  только распределительные  щиты,  токопроводы  и  силовые  шкафы.  Это означает,  что  электрические  аппараты (за  исключением трансформаторов  тока)  и  проводники  упомянутых  устройств  при проектировании  должны  рассчитываться  на электродинамическую и термическую стойкость к действию токов КЗ, а аппараты защиты (автоматические выключатели и плавкие предохранители), кроме того, должны выбираться по условию коммутации ими токов КЗ."
Это конечно не нормативный документ, но тем не менее ....ГОУ ВПО "Тамбовский государственный технический университет" ...Предназначено  для  студентов  специальности 100400 "Электроснабжение  промышленных  предприятий"  при  изучении дисциплины "Электрические аппараты"....указаны основные соотношения для выбора и проверки аппаратов в различных режимах работы.