Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: Артур від 28 Грудень 2018, 09:00:56
-
Имеется два ВРУ, ВРУ-1:609А и ВРУ-2:574А
заложен питающей кабель 4 линий (1,2 ввод ВРУ-1, 1,2 ввод ВРУ-2) кабель ПвБбШв 5х240
(основная часть кабеля в лотке в помещении, 20 метров в траншеи, всего 100 метров)
питание от 2КТП-П-1000 до ВРУ 1,2 (0,4)
заказчик просит предоставить обоснованные расчеты на выбор кабельной продукции
:'(
-
Есть ли у кого нибудь пример расчета ?
-
На просторах тырнета информации много но ничего не нашел
-
Мне тоже не понятны принятые решения. Зачем в землю закапывать 5ти жильный кабель? Почему ВРУ стоят так далеко от ввода в здание? По допустимой нагрузке кабель, как по мне, выбран не правильно (допустимый ток в земле 515А это при температуре жилы 90градусов). Как Вы собираетесь прокладывать на лотках кабель весом 13,5кг/м (кусок длиной 80м будет весить больше тонны) и диаметром 66мм?
-
Мне тоже не понятны принятые решения. Зачем в землю закапывать 5ти жильный кабель? Почему ВРУ стоят так далеко от ввода в здание? По допустимой нагрузке кабель, как по мне, выбран не правильно (допустимый ток в земле 515А это при температуре жилы 90градусов). Как Вы собираетесь прокладывать на лотках кабель весом 13,5кг/м (кусок длиной 80м будет весить больше тонны) и диаметром 66мм?
По длине нормально. Дело в том, что медные кабеля. Проще два алюминиевых в параллель.
-
Проще два алюминиевых в параллель.
*Андрей*, не знаю почему, но кабели в параллель считаю не очень правильным решением, точно также как и применение медных кабелей большого сечения, но это все дело личных предпочтений и конкретных ситуаций.
-
Проще два алюминиевых в параллель.
*Андрей*, не знаю почему, но кабели в параллель считаю не очень правильным решением, точно также как и применение медных кабелей большого сечения, но это все дело личных предпочтений и конкретных ситуаций.
А как по-другому, если не в параллель?
-
А как по-другому, если не в параллель?
ну я бы увеличил количество ВРУ, количество кабелей тоже что и при подключении в параллель, но можно сэкономить на вводных автоматах и рубильниках. Я стараюсь применять кабели АВВГ 4х185. Как вариант можно рассмотреть одножильные кабели на большие токи, но не во всех РЭС приветствуют подобные решения
-
Большое спасибо за ответы, с наружной прокладкой никогда не сталкивался. Объект котельная, 2КТП-П-1000 была расположена вблизи котельной прям за стеной эл-щитовой, приказали перенести. По всем расчетам(экономическому сечению, длительно допустимому току, на нагрев) прибегал к ПУЭ и СНиП выходит сечение 240 мм
-
В первой версии был кабель 185 мм
прислали замечание кабель не подходит
при помощи всяких калькуляторов был выбран 240 мм
Теперь просят обоснование, ну я им и скину что насчитал
-
Я так понимаю, что кабель выбирают по наихудшим условиям охлаждения... То есть рассчитываем по прокладке в лотке (с учетом количества кабелей в этом лотке!). Медный кабель 5х240 в ОДНУ НИТКУ не выдержит 609А на длине 100м!
Рекомендую использовать для выбора программу Леонида Мирошко (сам часто пользуюсь) http://miroshko.kiev.ua/wiresel/ (http://miroshko.kiev.ua/wiresel/)
Кроме того хотелось бы выяснить (раз мы рассматриваем ВРУ котельной) 609А это с учетом взаимного резервирования двух вводов, для ВРУ1? ну и соответственный вопрос и по ВРУ-2...
-
Суммарная мощность в случае пропадания питания с одного из вводов (питание Секций 1 и 2 осуществляется от одного ввода):
ВРУ1 ВРУ2
Для зимнего режима: 473 кВт Для зимнего режима: 338 кВт
Для летнего режима: 76 кВт Для летнего режима: 428 кВт
На дизель генератор соответственно заложен тот же кабель
остальные ВРУ нагрузка не большая кабеля по 16 мм
-
Суммарная мощность...
Вы хотите сказать, что ток в аварийном режиме "зима" минимум (473+338)/(sqrt(3)*0,4) = 1 170 А ?
-
ВРУ 1
1 ввод секция 1 276 кВт
2 ввод секция 2 197 кВт
-
На один ВРУ два ввода кабеля 240 мм
плюс третий ввод от ДЭС
-
На один ВРУ два ввода кабеля 240 мм
То есть ток ВРУ в аварийном режиме минимум (276+197)/(sqrt(3)*0,4) = 683 А? Так? А рабочий ток кабеля 240 мм - 515 А? Так? И получаем в аварийном режиме перегрузку в 683/515 = 1,326 раза (то есть на 33 %), что вряд ли допустимо. Такая перегрузка несовместима с представлениями о длительной эксплуатации кабеля.
-
То есть ток ВРУ в аварийном режиме минимум (276+197)/(sqrt(3)*0,4) = 683 А? Так? А рабочий ток кабеля 240 мм - 515 А? Так? И получаем в аварийном режиме перегрузку в 683/515 = 1,326 раза (то есть на 33 %), что вряд ли допустимо. Такая перегрузка несовместима с представлениями о длительной эксплуатации кабеля.
Да еще не забудьте о протяженности кабельной линии (и потерях напряжения) = 100м! Да и про косинус фи (для котельной - в основном эл.двигатели) примерно 0,85)... Получите вообще 804А см. вложение!
-
По моим расчетам в программе нужно 4 нитки медного кабеля 5х120 на нагрузку 473 кВт и длине КЛ=100м. (Для корректности подсчета в программе я нагрузку 473кВт разделил на 4 и получил приблизительно 119кВт)
-
Да еще не забудьте ... Получите вообще...!
Вам померещилось будто я выполнял какой-то расчет и должен был что-то получить: я просто указал в числах на отсутствие даже теоретической возможности применить кабель 240 мм.кв. в описанной ситуации.
Что же до демонстрации вами возможностей многодырочной разноцветной программы, то чем она лучше просто простой формулы: (276+197)/(sqrt(3)*0,38*0,85) = 846 А?
-
Да еще не забудьте ... Получите вообще...!
Вам померещилось будто я выполнял какой-то расчет и должен был что-то получить: я просто указал в числах на отсутствие даже теоретической возможности применить кабель 240 мм.кв. в описанной ситуации.
Что же до демонстрации вами возможностей многодырочной разноцветной программы, то чем она лучше просто простой формулы: (276+197)/(sqrt(3)*0,38*0,85) = 846 А?
Во-первых: мои расчеты адресованы не вам, а Артуру. Во-вторых: посмотрите в постах выше на сколько цифры в ваших расчетах (по формуле) отличаются от моих (по программе)-ничего не смущает?... В-третьих: использование программы позволяет мне подбирать сечение кабеля не только по длительно-допустимому току, но и по потере напряжения ОДНОВРЕМЕННО. Когда нужно подбирать прокладку кабелей в несколько ниток, разделяя ток нагрузки или мощность нагрузки на возможное количество ниток кабеля, очень УДОБНО вести подбор сечения. Я, в своей практике, веду такие подборы для применения в работе складских неликвидов КПП.
-
мои расчеты адресованы не вам, а Артуру.
Ну, так взяли бы цитату из Артура, зачем было брать цитату к вашим расчетам из меня?
ничего не смущает?
Смущают ваш оптимизм в "400 В" и подобранный вашей программой коэффициент загрузки кабельной линии в несколько "ниток" Кз=804/(4*250) = 0,804; великоват как бы.
-
Вы хотите сказать, что ток в аварийном режиме "зима" минимум (473+338)/(sqrt(3)*0,4) = 1 170 А ?
Похоже мы одинаково оптимистично настроены! :D Хотя при близком расположении объекта к ТП, наш оптимизм вполне обоснован.
Насчет коэф-та загрузки КЛ я вообще не понял - поясните. Что за цифра "250"?
-
Что за цифра "250"?
Ток кабеля 120 мм.кв., который использует для расчетов ваша программа. Там же написано: Imax/Pmax= 250A/147КвТ?
Насчет коэф-та загрузки КЛ я вообще не понял - поясните.
Если кабели прокладывают параллельно, ток в них равномерно не распределится никогда (никогда от слова "nevermore"). Токи в параллельно проложенных кабелях будут разными. В одном из кабелей непременно возникнет перекос в большую сторону. Этот факт следует учесть предусмотрев некий запас по загрузке кабеля (точнее, предусмотрев такой запас для всех кабелей сразу, поскольку предугадать какой из них в реальности примет на себя возникшую перегрузку невозможно).
-
Если кабели прокладывают параллельно, ток в них равномерно не распределится никогда (никогда от слова "nevermore")
Вечер перестает быть томным..., Если не секрет, почему токи равномерно не распределяться, и насколько велика будет эта неравномерность
-
Если не секрет, почему токи равномерно не распределяться, и насколько велика будет эта неравномерность
Бог его знает почему, но вот не распределяются, ..., равномерно. Наверное, не хотят. ;)
-
Бог его знает почему, но вот не распределяются
Странное какое-то заявление. На основании чего Вы тогда делаете такие утверждения? Я допускаю определенную неравномерность из-за разного сопротивления жил кабелей (одна из веток оказалась чуть длиннее (на длине КЛ в 100м может набежать максимум несколько десятков сантиметров), диаметр жилы чуть меньше (доли миллиметров), сопротивление контактов чуть больше и т.д.) но она не должна быть значительной, какие-нибудь доли процента, максимум - единицы (1-2%)
-
Токи в параллельно проложенных кабелях будут разными. В одном из кабелей непременно возникнет перекос в большую сторону. Этот факт следует учесть предусмотрев некий запас по загрузке кабеля (точнее, предусмотрев такой запас для всех кабелей сразу, поскольку предугадать какой из них в реальности примет на себя возникшую перегрузку невозможно).
Посмотрите мой второй скриншот внимтельнее... Строка "ЗАПАС"=23,6 %" - ваши требования удовлетворит?
-
на длине КЛ в 100м может набежать максимум несколько десятков сантиметров
Вполне себе достаточно для перетока энергии из одной в другую, а энергия ~ квадрату тока да ещё с учётом частоты. Сколько квадрат от 240-ка килА? Да ещё с учётом переходного всяко разного.
-
Всем привет спасибо за ответы,
получается я могу ввод в ВРУ сделать не два а четыре я Вас правильно понял
первый ввод два кабеля
второй ввод два кабеля
так что допустимо?
-
Если заложить по 4 ввода на ВРУ, Что произойдет если теперь отвалится не один ввод
А например ввод 1 (вторая ветка)
-
Что произойдет если теперь отвалится не один ввод А например ввод 1 (вторая ветка)
Артур, что Вы понимаете под "отвалится" одна ветка? Кабельные наконечники присоединяются болтами, вибрации там нет и открутится сами по себе они не могут, если их плохо прикрутят, то это проблема монтажа и эксплуатации, но ни как не проектирования. У меня к Вам есть вопрос. На сколько я понял, установка действующая, и проблема в переносе оборудования. Собственно вопрос - какими кабелями были подключены ВРУ до реконструкции? И еще несколько моментов:
1. После переноса ВРУ питающие кабели будут прокладываться по помещению, т.е. они должны иметь маркировку нг
2. Нормы не требуют защищать кабели проложенные в земле от перегруза, только от к.з. У Вас же кабели большей частью будут прокладываться в помещении т.е. нужно будет еще предусмотреть защиту КЛ от перегруза
-
получается я могу ввод в ВРУ сделать не два а четыре я Вас правильно понял
первый ввод два кабеля
второй ввод два кабеля
так что допустимо?
Нет. Согласно моих расчетов (второй скриншот) вам НА КАЖДЫЙ ввод нужно проложить кабели в ЧЕТЫРЕ НИТКИ (каждая 5х120 мм)
-
Котельная только проектируется, она действующая только на чертежах, и то по мойму нет :-[
Проект достался таким уже после экспертизы, заказчик теперь вносит свои корректировки
-
Котельная только проектируется, она действующая только на чертежах, и то по мойму нет :-[
Проект достался таким уже после экспертизы, заказчик теперь вносит свои корректировки
Честно говоря я такое не разу не видел что бы 8 вводов было на 1 ВРУ
Заказчик явно не одобрит
Еще одно ВРУ включать в процесс тоже выпишет болты
-
Честно говоря я такое не разу не видел что бы 8 вводов было на 1 ВРУ
Заказчик явно не одобрит
Вводов у вас всего ДВА!!!! По четыре нитки кабелей (для увеличения пропускной способности кабельной линии) на каждый ввод ВРУ.
Что значит "не одобрит"? А сгоревший от перегрузки кабель он сам будет менять потом?
-
Вот вам фото из архива - ВРУ жилого дома. Здесь один ввод выполнен тремя нитками кабелей 4х185 мм кв
-
Артур, давайте с начала. Мне кажется несколько сомнительной расчетная мощность озвученная Вами. На сколько я понял это не районная котельная, откуда такая мощность? можно посмотреть расчеты и (или) схемы ВРУ? Надеюсь котлы не электрические? Но даже если все правильно, то при такой мощности нужно КТП переносить по ближе к ВРУ (возможно это получится дешевле чем прокладывать до хрена кабелей большого сечения в параллель), если же это не возможно, то по крайней мере кабель прокладывать в земле и вводить его сразу в щитовую это решение решит проблему с необходимостью защиты от перегруза и необходимостью использовать кабели нг
-
Огромное спасибо вам за помощь beer
Сделаю как вы сказали 4 нитки со всеми расчетами
посмотрим что скажут
стройка должна начаться во второй половине года :wall:
-
На счет расчеток действительно завышены показатели, но переделывать не стал, так пришло так сказать по наследству, да и ГОС.ЭКСПЕРТИЗУ уже проект прошел, и так я слишком много чего поменял :-[