Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: Ветров від 30 Травень 2009, 10:47:19
-
Можно ли устанавливать модульный автомат с реечным креплением (на DIN-рейку).
в РУ 0,4 кВ ТП в качестве защитного для отходящих линий
-
Ветров, почему нет? только он должен выдержать токи КЗ (для транса 1000кВА - это 20-25кА)