Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Тема розпочата: yuli від 21 Листопад 2018, 09:53:52
-
ДОбрый день.
Если схема щита РЩ (см. вложение), который подключается к КТП 4-х жильным кабелем. Согласно этой схемы производитель щитов должен был собрать щит. На объект пришли щиты (см. вложение) и монтажники подключили к ним кабели. Правильно ли монтажники подключили PEN-проводник в щите? Спасибо
-
PEN шина должна быть соединена с корпусом щита
-
что в данном случае надо сделать - перемычку между шинами N и PE? А при таком подключении, как на фото в щите - это уже не система ж TN получается?
-
или N-шину, на котороую присоединены PEN-проводники соединить с корпусом перемычкой? А какого сечения должна быть перемычка?
-
А какого сечения должна быть перемычка?
Проще убрать изоляторы
-
так может кабели переподключить на РЕ-шину?
-
так может кабели переподключить на РЕ-шину?
если проще, то можно и так
-
Если инверторы включены по схеме 380В, а совмещенный РЕN-проводник используется только как защитный, то такая схема подключения щита возможна. Но судя по фотографии в щите кроме автоматов инверторов дополнительно установлены автоматы (непонятно их назначение, так-как на приведенной выше схеме их нет) которые могут использоваться для подключения нагрузок (например эл. освещения) с использованием нейтрального (рабочего) N-проводника, то тогда схему и щит нужно доработать установив непосредственно на корпус щита защитную шину РЕ. На эту шину должны быть подключены РЕN-проводник питающего кабеля и все защитные РЕ-проводники отходящих к электроприемникам кабелей. Установленную на изоляторах (существующую) шину нужно использовать как нейтральную N-шину для подключения рабочих нулевых N-проводников. Между шинами РЕ и N нужно выполнить перемычку сечением не ниже 1/2 сечения питающего кабеля (аналогичной по проводимости для используемого материала это жилы).
Кстати в вашем щите эта РЕ-шина есть на фотографии. Таким образом вашим монтажникам нужно просто перебросить все защитные проводник РЕ и приходящий совмещенный РЕN с шины N (которая на изоляторах) на шину РЕ (с правой стороны без изоляторов) и выполнить между этими шинами перемычку.
-
на инверторы идет 3 фазы и PEN-проводник. Кроме автоматов для инверторов там стоит автомат для ОПН. подключение других потребителей от щита сбора мощности не будет
-
от инверторов на щит сбора мощности идет 4-х жильный кабель (PEN-проводник совмещенный) и от щита сбора мощности на КТП так же уходит совмещенный PEN-проводник. Как при такой схеме должна выглядеть шина PEN в щите?
-
1. Перемычку заземления щита перебросте с правой шины (шины РЕ) на левую шину (свободное отверстие) с подключенными РЕ-проводниками. А то получается что ваш щит не защищен (заземлен).
2. Зачем перед ОПН установлен автомат? При перенапряжении в системе автомат будет разрушен и ОПН ваши не сработают, то есть защиты реально не будет. ОПН должен быть подключен к шинам и РЕN (ЗУ) напрямую.
-
щит заземлен через полосу снаружи, которая присоединена к цоколю щита. Производителю щитов была предоставлена схема, которая во вложении, почему он ее сделал такой непонятно - зачем автомат поставил, зачем отдельно две шины сделал. Согласно схемы, как должна выглядеть шина PEN в щите, который должен быть собрать производитель?
-
Шина РЕ и шина N, судя по фотографии у вас есть. С левой стороны на изоляторах, куда ваши монтажники подключили отходящие защитные РЕ-проводники и приходящий с ТП совмещенный РЕN-проводник-это нейтральная шина N. Симметрично ей с правой стороны, куда подключен проводник РЕ щита-шина РЕ. На предмет того соответствует сечение и размеры шины РЕ необходимой заявленной проводимости по фотографии судить не берусь, но она должна быть не меньше проводимости подходящего РЕN-проводника питающего кабеля.
В принципе вы можете оставить то подключение которое есть при условии, что РЕN-проводник используется только как защитный РЕ-проводник, выполнив (см. мой ответ выше) заземление своего щита. Единственное замечание, каждый отходящий РЕ-проводник должен быть подключен к своему контактному соединению на защитной шине РЕ, то есть нужно еще одно отверстие.
-
Согласно схемы, как должна выглядеть шина PEN в щите, который должен быть собрать производитель?
Производитель все сделал согласно схеме. На схеме PEN шина изолирована от корпуса и заземления - так он и сделал. ОПН по схеме заземлен (куда-то), производитель так и сделал соединил ОПН с корпусом а дальшещит заземлен через полосу снаружи
Другое дело, что на схеме нужно было указать соединение PEN шины с корпусом и заземлением, и тогда-бы надобность во второй (правой) шине отпала
-
Щит не может быть заземлен только от ЗУ, у вас же не система заземления ТТ, а система заземления ТN (TN-C), где выполняется автоматическое отключение поврежденной линии. То есть повторное заземление это хорошо, но в первую очередь должно быть соединение щита с защитным РЕ-проводником для создания цепи отключения (цепи "фаза-ноль").
-
2. Зачем перед ОПН установлен автомат? При перенапряжении в системе автомат будет разрушен и ОПН ваши не сработают, то есть защиты реально не будет. ОПН должен быть подключен к шинам и РЕN (ЗУ) напрямую.
Производители ОПН (в частности Батерман) рекомендуют ставить автомат 125А, хотя в каталоге нарисованы (пунктиром) предохранители . Если вводной автомат меньше 125А то автомат перед ОПН можно не ставить. На сколько я понял из разъяснений у ОПН есть определенный ресурс и после определенного числа срабатываний ресурс исчерпывается и то ли внутри ОПН может произойти к.з. то ли к.з. между фазой и землей
-
2. Зачем перед ОПН установлен автомат? При перенапряжении в системе автомат будет разрушен и ОПН ваши не сработают, то есть защиты реально не будет. ОПН должен быть подключен к шинам и РЕN (ЗУ) напрямую.
Это устройство защиты,если ОПН после пробоя на землю закоротит (пробьет варистор или сварятся электроды искрового).
Все производители ОПН рекомендуют устанавливать предохранители или автоматы для таких случаев.
-
Это устройство защиты,если ОПН после пробоя на землю закоротит (пробьет варистор или сварятся электроды искрового).
Одно УЗИП может содержать несколько компонентов защиты от перенапряжений и сверхтоков. Если УЗИП выполнен на базе разрядников и нет устройства защиты от сверхтоков и перенапряжений то для защиты электроустановки и УЗИП всех типов от режимов КЗ необходима дополнительная защита в виде предохранителей с характеристикой срабатывания gG или gL (классификация согласно ГОСТ Р 50339.0-92 (МЭК 60269-1-86) или VDE 0636 (Германия) соответственно), устанавливаемых в цепь последовательно с каждым УЗИП.
Данные предохранители предназначены для защиты токоведущих проводников и коммутационных устройств от перегрузок и КЗ и имеют довольно сложную внутреннюю конструкцию.
Особо следует отметить, что применение защитных автоматов в данной ситуации не гарантирует необходимый результат. Опыт эксплуатации показывает, что сами автоматические выключатели бывают повреждены импульсом тока при грозовом разряде. При этом может произойти приваривание контактов расцепителя друг к другу и появляется вероятность несрабатывания автомата при КЗ в нагрузке. Предохранитель же полностью исключает подобную ситуацию.
Примерный вариант выбора номиналов предохранителей (зависит от требований производителя УЗИП).
· При номинале предохранителей более 315 А gG (или их отсутствии), номиналы І ст. выбираются – 315 А gG, номиналы ІІ ст выбираются – 160 А gG;
· При номинале предохранителей менее 315 А gG, но более 160 А gG, предохранители можно не устанавливать, номиналы ІІст. выбираются – 160 А gG.
· При номинале предохранителей менее 160 А gG, предохранители ІІ с. и ІІІст. можно не устанавливать.
· При наличии разделительных дросселей номинал предохранителей Іст. должен соответствовать номинальному току дросселей.
-
Правильно ли монтажники подключили PEN-проводник в щите?
Согласно НЕПРАВИЛЬНОЙ, не только с подключением PEN проводников, схеме щита и соответственно НЕПРАВИЛЬНОЙ сборки щита производителем монтажники подключили PEN проводники в щите "правильно"!
Самое простое кинуть перемычку на шину РЕ сечением как шина, лучше ещё и изоляторы убрать, в ИДЕАЛЕ сделать внизу щита единственную цельную шину РЕ без изоляторов с проводимостью не меньше проводимости ввода в зависимости от материала ввода.
А при таком подключении, как на фото в щите - это уже не система ж TN
Транзит проводников TN, если ввод TN, а вот корпус щита заземлен по ТТ БЕЗ защитного отключения и в которой УЗИП НЕЛЬЗЯ подключать между L и PE!
Это не говоря что сам по себе УЗИП подключен НЕПРАВИЛЬНО, хоть и лучше чем по НЕПРАВИЛЬНОЙ схеме в щита!