Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: yuli від 26 Травень 2009, 10:27:22
-
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, можно ли размещать втроенную ТП с сухими трансформаторами в корпусе университета?
За ранее большое спасибо :)
-
ДБН В. 2.5-23-2003 "2.11 У спальних корпусах різних установ, у дитячих та дошкільних закладах, у навчальних корпусах загальноосвітніх, середніх, вищих навчальних закладів та ПТУ, у закладах охорони здоров'я розміщення вбудованих і прибудованих ТП, КТП, ДЕС, ЗРП не допускається." Это что касается Украины
СП 31-110-2003 "5.4 ...
В спальных корпусах различных учреждений, в школьных и других учебных заведениях сооружение встроенных и пристроенных подстанций не допускается." А это Россия
-
Спасибо, большое...
Т.е. не допускаеться независимо от того, что будут использованы сухие трансформаторы....
Я читала этот пункт ДБН......а к чему тогда относиться пункт 2.13 этого же ДБН
-
Я читала этот пункт ДБН
так следующее предложение и содержит ответ:
В общественных зданиях и сооружениях иного назначения (и на которые распространяется действие ДБН-23) разрешается располагать встроенные и пристроенные ТП, КТП, ЗРУ напряжением до 10 кВ.
-
Cпасибо большое :)
Значит нельзя распологать.....
-
пункт 2.13 оговаривает условия, на которых разрешается размещение ТП в тех зданиях, которые указаны в п. 2.11. То есть, при несоблюдении требований пункта 2.13, ТП не допускается размещать в любых зданиях, даже там где это разрешено п. 2.11
О, как закрутил ответ :D
-
Закрутили так закрутили :)....но мне теперь стало понятно..... :)
спасибо :)